Hallo user,

hatte nach dem Austausch einer CUMC (aus Masterdrives MC) folgendes Problem.Die alte CUMC hatte ver. 1.5 während die neue CUMC die Version 1.6.hatte
Vorher hatte ich die Parameter mit Drive monitor gesichert und auf die neue Karte geladen.Dabei mußte der Parametersatz konvertiert werden,was zur Folge hatte,
dass der Motor nach dem Übertragen nicht mehr startete.Habe bei Siemens nachgefragt und die meinten,es könnte sein, dass einige Parameter nicht konvertiert wurden
und die CUMC von ver. 1.6 wieder nach ver. 1.5 gebracht werden sollte.Aber wie?


Viele Grüße

max
 
Zuletzt bearbeitet:
Servus,

wenn du einen Parametersatz überträgst (also in den FU lädst), so werden bestimmte Parameter nicht überschrieben. Wenn dein FU über Profibus angesteuer wird, so musst du diese Daten neu eingeben.

Such mal im Installationsverzeichnis des DriveMonitor die Parameterdatei mit den Werkseinstellungen für deine CU. Diese kannst du mit einem Texteditor öffnen. Es gibt in der Datei dann eine Sektion mit Parametern die nicht geschrieben werden.

Der Umrichter befindet sich im richtigen Betriebszustand?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... hast Du ein upread "geänderter Daten"?
Eigentlich solltest Du diese ".dnl" Datei mit dem Drivemonitor von 1.5 auf 1.6 konvertieren können.


Ich habe aber auch schon mal die Datei per notepad geöffnet, die FW- Version geändert und runtergeladen. Wenn einzelne Daten nicht geschrieben werden, dann sind es ja keine neuen (alle die es in der 1.5 gegeben hat, wird es auch in der 1.6 geben), sondern es sind ggf. Parameter nun indiziert.
Beim Download wird die ja dann gesagt, welche Daten nicht geschrieben wurden. Diese kannst Du ja dann händisch nachtragen - in der Hilfe steht ja dann, welcher Parameter was bedeutet.


Oder eben die FW runterrüsten. Wenn Du keinen Grund für ein Update hast, wozu auch?
 