Hallo user,
hatte nach dem Austausch einer CUMC (aus Masterdrives MC) folgendes Problem.Die alte CUMC hatte ver. 1.5 während die neue CUMC die Version 1.6.hatte
Vorher hatte ich die Parameter mit Drive monitor gesichert und auf die neue Karte geladen.Dabei mußte der Parametersatz konvertiert werden,was zur Folge hatte,
dass der Motor nach dem Übertragen nicht mehr startete.Habe bei Siemens nachgefragt und die meinten,es könnte sein, dass einige Parameter nicht konvertiert wurden
und die CUMC von ver. 1.6 wieder nach ver. 1.5 gebracht werden sollte.Aber wie?
Viele Grüße
max
hatte nach dem Austausch einer CUMC (aus Masterdrives MC) folgendes Problem.Die alte CUMC hatte ver. 1.5 während die neue CUMC die Version 1.6.hatte
Vorher hatte ich die Parameter mit Drive monitor gesichert und auf die neue Karte geladen.Dabei mußte der Parametersatz konvertiert werden,was zur Folge hatte,
dass der Motor nach dem Übertragen nicht mehr startete.Habe bei Siemens nachgefragt und die meinten,es könnte sein, dass einige Parameter nicht konvertiert wurden
und die CUMC von ver. 1.6 wieder nach ver. 1.5 gebracht werden sollte.Aber wie?