WinCC Unified Meldearchiv fünktioniert nur für einen Tag nach dem Start des Panels

SteBra

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe das Problem, das mein Meldearchiv immer nur für einen Tag nach dem Neustart des Bedienpanel läuft. Danach habe ich zwar die Meldungen im Meldepuffer allerdings nicht mehr im Archiv.
Ich verwende die TIA-Version V18 und auch V20.
Als Bedienpanel verwende ich das MTP1200 Unified.
Als Ablageort verwende ich die SD-Karte und ein Meldearchiv habe ich eingerichtet.
Wie gesagt, für einen Tag funktiert es aber ebnen nicht länger.
Was mache ich falsch?

Vielen Dank schon einmal für die Unterstützung
SteBra
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe eingestellt:
Zeitraumarchiv 7.00:00:00
Maximale Archivgröße 1000 MB
Zeitraum Einzelsegment 1.00:00:00
Maximale Segmentgröße 100 MB
Statrzeit Heute
Backup-Modus : Kein Backup


Warum wird mir dann im Meldearchiv immer nur daserste Segment angezeigt?

LG SteBra
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Anlage produziert Wasser....

Es handelt sich um eine Wasserausbereitungsanlage mit ca 30 Antrieben. 20 Antriebe werden in der Woche 2x betätigt werden.

Es geht mir eigentlich auch nur darum, auf die Meldungen und Störungen der vergangenen 3-4 Wochen zu schauen.
z.b. ob die Pumpe geschaltet hat oder nicht.
 
Ich wollte auf folgendes raus:
Wenn du pro Segment zum Beispiel 1000 Meldungen speicherst, benötigst du dazu vermutlich deutlich weniger als 1MB.
Wenn du parallel 500 Segmente anlegst, sollten die Meldungen von mehr als einem Jahr abgelegt sein.
Ich bin noch nicht mit Unified unterwegs, aber selbst wenn sich die Rechenleistung der Panels verdoppelt haben sollte, ist es keine gute Idee, Archive >>1MB zu verwenden.
 