MFE52B verliert die IP Adresse und Profinet Gerätenamen

Technik347

Level-2
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir haben jetzt seit ein paar Wochen immer wieder auf der selben Position das Problem das ein Modul vom Typ SEW MFE52B die IP-Adresse und den Profinetnamen verliert. Diese lassen sich dann auch nicht mehr dauerhaft dem Modul zuweisen. Die BUS-F Led leuchtet rot.
Vergibt man über Movitool direkt die IP Adresse und den Profinet Gerätenamen bleibt dieser solange gespeichert bis das Gerät spannungslos gemacht wird.

Die 24VDC werden über alle Module durchgeschliffen, Spannung und Stromaufnahme des Netzteils sind in Ordnung.
Bei den Modul davor und danach haben wir keine Probleme. Insgesamt sind es 19 Module welche im selben Profinet Strang hängen.
Das betreffende Modul ist auf Position 11 vom Switch weg.
Insgesamt haben wir jetzt das Modul schon drei mal getauscht.
Das erste funktionierte zirka drei Wochen das zweite dann eine Woche und das letzte nur noch vier Tage.
Bei den Profinet Leitungen wurden beim Modul direkt, davor und danach die Stecker neu konfektioniert.
Sind auch schon direkt mit SEW im Kontakt und haben ihnen die defekten Module gesendet und warten auf eine Antwort.

Habt ihr noch eine Idee woran das ganze liegen könnte?

Danke schon mal für eure Hilfe.

LG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da war doch erst mal was mit einem DIP-Schalter am Gerät?
SPS-Forum: Gelöst: ProfiNet-Namen nach Neustart weg

Den DIP-Schalter gibt es bei den MFE52B übrigens auch:
Quelle: SEW Handbuch Seite 84
1742387427672.png


Vergibt man über Movitool direkt die IP Adresse und den Profinet Gerätenamen bleibt dieser solange gespeichert bis das Gerät spannungslos gemacht wird.
@Technik347 Hast du mal die Stellung des DEF-IP DIP Schalter geprüft? Steht dieser auf ON, so wird der Profinet-Teilnehmer bei jedem Neuanlauf die IP Adresse auf Werkseinstellung ( 192.168.10.4 255.255.255.0 ) gestellt und der Profinetname geht verloren. Dann kannst du ihn neu vergeben aber bei jedem Neustart des Gerätes dann das gleiche Spiel.


Die 24VDC werden über alle Module durchgeschliffen
Insgesamt sind es 19 Module
Und nebenbei, 24V über 19 Module durchgeschliffen. Habt ihr mal am letzten Modul gemessen, welche Spannung da noch ankommt?
 
Zuletzt bearbeitet:
SPS-Forum: Gelöst: ProfiNet-Namen nach Neustart weg

Den DIP-Schalter gibt es bei den MFE52B übrigens auch:
Quelle: SEW Handbuch Seite 84
Anhang anzeigen 86150



@Technik347 Hast du mal die Stellung des DEF-IP DIP Schalter geprüft? Steht dieser auf ON, so wird der Profinet-Teilnehmer bei jedem Neuanlauf die IP Adresse auf Werkseinstellung ( 192.168.10.4 255.255.255.0 ) gestellt und der Profinetname geht verloren. Dann kannst du ihn neu vergeben aber bei jedem Neustart des Gerätes dann das gleiche Spiel.
Hallo,

alle DIP-Schalter sind auf OFF.
Die Adresse bleibt auch bei der Inbetriebnahme gespeichert. Wir konfigurieren das Modul bei uns in der Werkstatt und wird dann in die Anlage eingebaut.
Dann funktioniert es auch einige Tage, erst dann haben wir den BUS Fehler wobei nur das eine Modul ausfällt kein Teilnehmer davor oder danach.
Beim Laden der Projekt Datei in der Werkstatt springt das Modul immer auf die Default IP und den Default Profinetnamen zurück.
Stellt man die IP und den Profinetnamen im Module direkt ein bleiben diese bis zum Neustart eingestellt. Zumindest wird es mir so in der Software angezeigt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja haben wir auch schon gemessen am Modul haben wir ca. 19,5V, was zwar wenig ist, aber noch im Rahmen von dem was von der Betriebsanleitung vorgegeben ist. (24V +-25%)
Die Anlage ist jetzt auch schon seit zwei Jahren im Betrieb und macht seit zirka einem Monat Probleme.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nur kurz gemessen.
Aber das mit dem mitloggen ist eine gute Idee
Ja, kannst ja mal z.B. ein Fluke reinhängen und auf MIN Bereich loggen. Wenn du beim ersten mal kurz messen schon auf 19,5V kommst, dann wage ich mich mal weit aus dem Fenster raus und behaupte dass es im Betrieb noch weiter runter geht.

Viel Erfolg
 