Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit einem neuen Mobile Panel 6AV2145-6KB20-0AS0 TP1000F. Ich habe ein Projekt erstellt, Panel hängt schon an der
Anlage, ich starte einen Transfer, Transfer beginnt und nach ca. 1 Minute und immer genau bei 66% bricht der Transfer ab.
Am Panel kommt gar keine Fehlermeldung, es geht einfach wieder auf Transfer, am PG kommt nach einer Minute folgende Meldung:

PS: Ich habe für den Screenshot vergessen das Feld "Fehler beim Laden" aufzuklappen.
Dort steht: "Das Laden wird wegen eines Übertragungsfehlers abgebrochen: 8020AB001A06FFF4!"
Der Fehler kommt aber erst eine Minute nachdem das Panel abgebrochen hat, also eine Art Timeout vermute ich.
Ich hänge da jetzt schon einige Stunden dran. Einen SR habe ich schon aufgemacht aber vielleicht habt ihr schon Erfahrungen gemacht
und wisst eine Lösung.
Vor dem ersten Transfer wurde auch ein Image Update gemacht ( hat TIA selber gemeldet und durchgeführt, ist ja auch richtig ).
Folgende Version ist nun auf dem Panel:
Projektiert ist das Gerät mit TIA V15.1 Update 5, Geräteversion im TIA Projekt ist V15.1.0.0 ( gibt auch kein anderes zur Auswahl ).
Ich habe versuchsweise mal ein V14 und ein V16 Image geladen, in beiden Fällen kommt natürlich die Meldung das die Geräteversion nicht passt sobald ich das Projekt über tragen möchte
und TIA überträgt wieder das V15.1 Image.
Jemand anderer hatte schon das gleiche Problem, nur ist dort leider keine Lösung dokumentiert:
https://support.industry.siemens.co...en-8020ab001a06fff4/229791?page=0&pageSize=10
Vielleicht habe ihr noch eine Idee, ich habe jetzt alles probiert und gebe auf.
PS:
Doppelte IP, gleicher Kreis ist alles ausgeschlossen, es ist nur eine kleine Anlage. Auch kein Firmennetz usw. vorhanden.
Wie gesagt, Image übertragen geht wunderbar.
Schönes Wochenende
ich habe ein Problem mit einem neuen Mobile Panel 6AV2145-6KB20-0AS0 TP1000F. Ich habe ein Projekt erstellt, Panel hängt schon an der
Anlage, ich starte einen Transfer, Transfer beginnt und nach ca. 1 Minute und immer genau bei 66% bricht der Transfer ab.
Am Panel kommt gar keine Fehlermeldung, es geht einfach wieder auf Transfer, am PG kommt nach einer Minute folgende Meldung:

PS: Ich habe für den Screenshot vergessen das Feld "Fehler beim Laden" aufzuklappen.
Dort steht: "Das Laden wird wegen eines Übertragungsfehlers abgebrochen: 8020AB001A06FFF4!"
Der Fehler kommt aber erst eine Minute nachdem das Panel abgebrochen hat, also eine Art Timeout vermute ich.
Ich hänge da jetzt schon einige Stunden dran. Einen SR habe ich schon aufgemacht aber vielleicht habt ihr schon Erfahrungen gemacht
und wisst eine Lösung.
Vor dem ersten Transfer wurde auch ein Image Update gemacht ( hat TIA selber gemeldet und durchgeführt, ist ja auch richtig ).
Folgende Version ist nun auf dem Panel:
Code:
Einstellungen
==============
Gerätetyp: TP1000F Mobile
Verbindung: Ethernet (10.168.0.55)
Image Informationen
=================
Imageversion: V15.01.00.01_02.01C
Erstellungsdatum: 2019/03/04, 13:57:13
Projektiert ist das Gerät mit TIA V15.1 Update 5, Geräteversion im TIA Projekt ist V15.1.0.0 ( gibt auch kein anderes zur Auswahl ).
Ich habe versuchsweise mal ein V14 und ein V16 Image geladen, in beiden Fällen kommt natürlich die Meldung das die Geräteversion nicht passt sobald ich das Projekt über tragen möchte
und TIA überträgt wieder das V15.1 Image.
Jemand anderer hatte schon das gleiche Problem, nur ist dort leider keine Lösung dokumentiert:
https://support.industry.siemens.co...en-8020ab001a06fff4/229791?page=0&pageSize=10
Vielleicht habe ihr noch eine Idee, ich habe jetzt alles probiert und gebe auf.
PS:
Doppelte IP, gleicher Kreis ist alles ausgeschlossen, es ist nur eine kleine Anlage. Auch kein Firmennetz usw. vorhanden.
Wie gesagt, Image übertragen geht wunderbar.
Schönes Wochenende

Zuletzt bearbeitet: