Ich hatte mal bei eine Modbus 485 folgendes;
Retrofitprojekt XY lief mit Modbus 485 2-Draht.
Nächstes Retrofitprojekt fast baugleich. Aber dann mit 4-Draht.
ich dachte einfach in die Hardware Karteneinstellung und Modbuscomload umstellen und gut ist.
Nichts ist gegangen. Verdrahtung, hunderd mal Einstellungen kontrollieren. Nichts.. CPU stopp, spannungslos. blabla..
Ausendlich die Karte im Hardware gelöscht, hardware laden.
Dann karte neu anlegen, parametrieren und hardware laden.
Und sehe da, auf die Stelle lief die Anbindung.. Das war mit eine 1516-3PN-DP in die V14.