TIA Modbus RTU - Verbindung klappt nicht "Modbus_Master" Fehler 8188

Supermario73

Level-2
Beiträge
117
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen
Bin an einer IBS bei welcher die SPS (CPU 1512SP-1 PN mit Komm Karte 6ES7 137-6AA00-0BA0) Daten einer WP abholen soll. Doch wir kriegen keine Kommunikation hin. Die LED TX und RX blinken auch nicht auf der Karte. Wir Fragen uns ob die Verdrahtung richtig ist. Hat jemand eine hilfreiche Idee??
Hardware:

1.JPGDieses Modul ist an der WP installiert und Konfiguriert als Modbus Slave.
2.JPGDies ist die Karte an der SPS.
3.JPGSo wurde Die Hardware miteinander verdrahtet.

Hardware Konfiguration wie folgt:
4.JPG

Software:
Es wird der "Modbus_Comm_Load" Baustein aufgerufen und ist wie folgt parametriert:
6.JPG

Der Broadcast ist erfolgreich. Doch es werden keine Daten empfangen.

Modbus Master ist wie folgt parametriert und erhält den Fehler 8188 (Unzulässige Betriebsart oder Broadcast (MB_ADDR = 0) und Parameter MODE ≠ 1)

CALL Modbus_Master, "Modbus_Master_DB"
(REQ := true
MB_ADDR := 1
MODE := 4
DATA_ADDR := 20556
DATA_LEN := 1
DONE => "Modbus_Daten".Daten.DONE
BUSY => #Temp_bool
ERROR => #Temp_error
STATUS =>#Temp_Status
DATA_PTR := "Modbus_Daten".Daten.WP_Status
)
[/CODE]
 