@ Captain Future und Thruser
es ist ein 0.5 Hz Takt also 1 s ein , 1 s aus
und der ist langsam genug ( Siehe Bild schwarze Balken sind je die ReQ und beim roten ist der Baustein nicht mehr Busy
@ Captain Future
Den Taktmerker auf REQ würde ich mal als Flanke machen.
-> Dann hätte ich 2 mal ne Flankenauswertung hintereinander ( da ja der Modbus_Master eh intern seine Flanke erzeugt ( Variablen b_e_Req der nacheinader aufgerufenen Bausteine (Intern im Modbus_Master)
hätte ich auch schon Probiert war leider nicht die Lösung
Die Datenbausteine sollten alle nicht optimiert sein ... ist das bei Dir so ?
-> ja mein DB ist nicht optimiert (wo ich meine Variablen angelegt hab) , der Comm_load (optimiert) und Master Dd Baustein (nicht optimiert )kann nicht verändert werden (von Siemens her Schreibgeschützt)
LINE_PRE auf 0 ? ich benutz kein Profibuskabel ? hab aber 0 und 2 bereits probiert und auch Aderntausch (aktuell A auf A und B auf B ) A auf B und B auf A hätte ich auch probiert alles negativ
@ Thruser
Auch mal den Umsetzer anstelle des Zählers anschließen und mit Realterm (
https://realterm.i2cchip.com) prüfen ob irgendwelche Daten ankommen, d.h. etwas vom CB gesendet wird.
-> Denke da ist gemeint mit den USB Stick und dem Rechner der SPS Werte zu simulieren und über das Board zu lesen.
-> leider auch negativ ( Modsim hatte ich da als Software)
https://www.win-tech.com/html/modbus1.htm
oder meinst du umgekehrt mit der SPS dem Rechner Werte Senden (Modscan)
mit den Oszi sieht man auf der Leitung keine Datenpakete nur konstante Pegel ( wenn S71200 mit USB Stick und S71200 Zähler verbunden ist)
Signal + ist A
Masse ist B
wenn Zähler mit Usb Stick verbunden ist sieht man Datenpakete