Mahlzeit,

eine technische Anfrage:

Nachdem mein alter Laptop gestorben ist, habe ich einen neuen bekommen (HP EliteBook 8470p, i7-3520M CPU @ 2,9GHz, 8GB RAM, Win7 Pro SP1, 64bit).
STEP7 (V5.5 SP3), WinCC (flex8, HF12,...), etc. läuft dank virtueller Maschine (auch im XP-Mode) hervorragend.

Kommunikation mit netzwerkfähigen SPSen über BDE-Netzwerk bzw. Direkt-Verbindung auch ok.
Jetzt folgende Situation:

Anlagen-CPU (S7-400) über Profibus-DB mit BDE-Koppel-CPU (S7-300) verbunden.
Koppel-CPU hängt via NETlink Pro im BDE-Netz. Verbindung zur Koppel-CPU kann aufgebaut werden, Programmänderungen möglich.
Beide CPU's befinden sich im selben Projekt. Wie kann jetzt auf die Anlagen-CPU zugegriffen werden?

Bei einer anderen Anlage ähnliche Konstellation, aber Zugriff PC-CPU's erfolgt über RS232-MPI-Adapter. Auch hier ist eine Koppel-SPS via PB mit Anlage-SPS verbunden. Hier funktioniert der Zugriff aber auf ALLE CPU's der Anlage (3x414er CPU im Rack, 315er extern via PB). Auch hier sind alle CPU's im gleiche Projekt untergebracht.

Danke im Voraus
 
Du willst gerouteten Zugriff auf die S7-400 durch die S7-300.
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und was muss ich beachten, wenn ich Routing durchführen will?

Kurzfassung:
* Step7 muß wissen, wo Dein PG angeschlossen ist
-- PG/PC in NetPro einfügen und "zuordnen"
-- eventuell einen Router-Stellvertreter für den NetLink in NetPro einfügen, je nach Treibereinstellung in der VM

* die S7-300 muß aktiv am Profibus agieren können
-- falls die S7-300 DP-Slave der S7-400 ist, dann die Option "Test, Inbetriebnahme, Routing" aktivieren

* die S7-300 muß von ihrer Router-Rolle wissen
-- alle Stationen in NetPro korrekt vernetzen und die Routing-Informationen erzeugen --> alles übersetzen
-- Station S7-300 aus NetPro laden, damit sie die Routing-Information hat (verschiedene Systemdatenbausteine)

Für weitere Informationen benutze das Suchwort "S7-Routing".

Soll nur Dein PG/Step7 dieses Routing nutzen oder willst Du auch andere Kommunikation über die S7-300 routen?

Harald
 
Hallo,

erstmal danke für die prompte Bedienung.

@PN/DP:
das mit dem routing bzw. die konfig in netpro (300er ist slave der 400er) werde ich morgen ausprobieren; ja, es soll nur mein pg bzw. das pg in der elektrowerkstatt damit funktionieren.

@online:
der netlink ist auf mpi konfiguriert.
ich dachte, dass das kein problem darstellt, weil auf der anderen anlage (siehe erster post) kann ich über den adapter bzw. über mpi sowohl auf die 3 cpu's im rack als auch auf alle, wirklich alle, pb-teilnehmer zugreifen (koppel-cpu, umrichter, touch-panels, inkrementalgeber,...)

schönen tag/abend noch ;)
 