- Beiträge
- 11.163
- Reaktionspunkte
- 3.798
-> Hier kostenlos registrieren
Neue Firmware verfügbar:
Gruß.
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD]Update V1.8.5 (nur 6ES7515-2AM00-0AB0)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Folgendes Verhalten wurde mit FW 1.8.5 behoben:
Folgendes Verhalten wurde mit FW 1.8.5 überarbeitet:
- Folgende sporadischen Meldung: “Schwerwiegender Firmware-Ausnahmefehler (nicht anwenderrelevanter Systemcode: 16#00000001 16#10020000 16#00000000)“ tritt nicht mehr auf, wenn bei der Kommunikation mit der SIMATIC S7-1500/ET 200SP CPU der Verbindungspartner eine nicht RFC 1006 konforme Protokollsequenz verwendet.
- In speziellen Fällen kommt es bei fehlersicheren CPUs nach einem Download im RUN nicht mehr zum STOP der CPU.
- Wenn der NTP Server nicht erreichbar ist, dann tritt die folgende sporadische Meldung bei der Zeitsynchronisation über NTP (im 24h Format) nicht mehr auf: „Schwerwiegender Firmware-Ausnahmefehler (nicht anwenderrelevanter Systemcode: 16#00400001 16#10020025 16#478D7C58)“
- Folgende sporadische Meldung „Schwerwiegender Firmware-Ausnahmefehler (nicht anwenderrelevanter Systemcode: 16#00400001 16#1002012E 16#FFFFFFFF)“ tritt nicht mehr auf, wenn ein Baustein erneut in die CPU geladen wurde, nachdem das Beobachten des Bausteins mit dem Hinweis darauf abgewiesen wurde, dass Beobachtungsfunktionen für diesen Baustein bereits aktiv sind.
- Im Webserver werden in der Topologieansicht auch PROFINET-Devices angezeigt, wenn der PROFINET Device Name nicht DNS normkonform ist.
- Die Performance bei den Anweisungen „Serialize“ und „Deserialize“ wurde verbessert.
- Wenn im Anwenderprogramm ein AT-Construct mit optimiert abgelegten Daten verwendet wird, so kommt es nicht mehr zu dem Verhalten, dass low und high Byte vertauscht werden.
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD]Update V2.0.3 CPU (nur 6ES7515-2AM01-0AB0)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Abhängigkeiten zu STEP 7 und Aufwärtskompatibilität:
Für die Projektierung dieses FW-Standes der CPU ist das Totally Integrated Automation Portal mit STEP 7 Professional ab V14 oder höher erforderlich.
Projektierungen mit früheren TIA Portal STEP 7 Professional Versionen sind aufwärtskompatibel einsetzbar.
Folgendes Verhalten wurde mit FW 2.0.3 behoben:
Folgendes Verhalten wurde mit FW 2.0.3 überarbeitet:
- Folgende sporadische Meldung: “Schwerwiegender Firmware-Ausnahmefehler (nicht anwenderrelevanter Systemcode: 16#400001 16#10020074 16#4a6c24d0)“ tritt nicht mehr auf, wenn ein ProcessEvent OB durch verschiedene ProcessEvents mit unterschiedlichen Prioritäten getriggert wird, so dass er sich selbst unterbricht.
- Folgende sporadische Meldung: “Schwerwiegender Firmware-Ausnahmefehler
(nicht anwenderrelevanter Systemcode: 16#400001 16#10020011 16#468a6be8)“ tritt nicht mehr auf,
wenn im Anwenderprogramm „DataLogWrite“ Baustein verwendet wird.- Folgende sporadische Meldung: “Schwerwiegender Firmware-Ausnahmefehler
(nicht anwenderrelevanter Systemcode: 16#00400001 16#1002012E 16#00010206)“ tritt nicht mehr auf, wenn noch während eines aktiven Verbindungsaufbaus per T_CON über einen CM1542-1/CP1543-1 die Verbindung per T_DISCON bereits wieder abgebaut wird.
- Security Verhalten der CPUs wurde verbessert
- Es kommt nicht mehr zum Einfrieren des TIA Portals, wenn durch die Trace Funktionen die Speicherkarte der CPU vollgeschrieben wird.
- Das Verhalten der Bausteine „DPRD_DAT“ und „RD_REC“ in Zusammenhang mit optimierten Datenbausteinen wurde verbessert.
Gruß.