Neue Firmware verfügbar:

[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD]Update V1.8.5 (nur 6ES7515-2AM00-0AB0)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Folgendes Verhalten wurde mit FW 1.8.5 behoben:

  • Folgende sporadischen Meldung: “Schwerwiegender Firmware-Ausnahmefehler (nicht anwenderrelevanter Systemcode: 16#00000001 16#10020000 16#00000000)“ tritt nicht mehr auf, wenn bei der Kommunikation mit der SIMATIC S7-1500/ET 200SP CPU der Verbindungspartner eine nicht RFC 1006 konforme Protokollsequenz verwendet.
  • In speziellen Fällen kommt es bei fehlersicheren CPUs nach einem Download im RUN nicht mehr zum STOP der CPU.
  • Wenn der NTP Server nicht erreichbar ist, dann tritt die folgende sporadische Meldung bei der Zeitsynchronisation über NTP (im 24h Format) nicht mehr auf: „Schwerwiegender Firmware-Ausnahmefehler (nicht anwenderrelevanter Systemcode: 16#00400001 16#10020025 16#478D7C58)“
  • Folgende sporadische Meldung „Schwerwiegender Firmware-Ausnahmefehler (nicht anwenderrelevanter Systemcode: 16#00400001 16#1002012E 16#FFFFFFFF)“ tritt nicht mehr auf, wenn ein Baustein erneut in die CPU geladen wurde, nachdem das Beobachten des Bausteins mit dem Hinweis darauf abgewiesen wurde, dass Beobachtungsfunktionen für diesen Baustein bereits aktiv sind.
Folgendes Verhalten wurde mit FW 1.8.5 überarbeitet:

  • Im Webserver werden in der Topologieansicht auch PROFINET-Devices angezeigt, wenn der PROFINET Device Name nicht DNS normkonform ist.
  • Die Performance bei den Anweisungen „Serialize“ und „Deserialize“ wurde verbessert.
  • Wenn im Anwenderprogramm ein AT-Construct mit optimiert abgelegten Daten verwendet wird, so kommt es nicht mehr zu dem Verhalten, dass low und high Byte vertauscht werden.

[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD]Update V2.0.3 CPU (nur 6ES7515-2AM01-0AB0)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Abhängigkeiten zu STEP 7 und Aufwärtskompatibilität:
Für die Projektierung dieses FW-Standes der CPU ist das Totally Integrated Automation Portal mit STEP 7 Professional ab V14 oder höher erforderlich.
Projektierungen mit früheren TIA Portal STEP 7 Professional Versionen sind aufwärtskompatibel einsetzbar.


Folgendes Verhalten wurde mit FW 2.0.3 behoben:


  • Folgende sporadische Meldung: “Schwerwiegender Firmware-Ausnahmefehler (nicht anwenderrelevanter Systemcode: 16#400001 16#10020074 16#4a6c24d0)“ tritt nicht mehr auf, wenn ein ProcessEvent OB durch verschiedene ProcessEvents mit unterschiedlichen Prioritäten getriggert wird, so dass er sich selbst unterbricht.
  • Folgende sporadische Meldung: “Schwerwiegender Firmware-Ausnahmefehler
    (nicht anwenderrelevanter Systemcode: 16#400001 16#10020011 16#468a6be8)“ tritt nicht mehr auf,
    wenn im Anwenderprogramm „DataLogWrite“ Baustein verwendet wird.
  • Folgende sporadische Meldung: “Schwerwiegender Firmware-Ausnahmefehler
    (nicht anwenderrelevanter Systemcode: 16#00400001 16#1002012E 16#00010206)“ tritt nicht mehr auf, wenn noch während eines aktiven Verbindungsaufbaus per T_CON über einen CM1542-1/CP1543-1 die Verbindung per T_DISCON bereits wieder abgebaut wird.
Folgendes Verhalten wurde mit FW 2.0.3 überarbeitet:


  • Security Verhalten der CPUs wurde verbessert
  • Es kommt nicht mehr zum Einfrieren des TIA Portals, wenn durch die Trace Funktionen die Speicherkarte der CPU vollgeschrieben wird.
  • Das Verhalten der Bausteine „DPRD_DAT“ und „RD_REC“ in Zusammenhang mit optimierten Datenbausteinen wurde verbessert.

Gruß.
 
Neue Firmware verfügbar:


[TABLE="class: cms_table, width: 100%"]
[TR]
[TD]Update V2.0.3 CPU (nur 6ES7515-2AM01-0AB0)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Abhängigkeiten zu STEP 7 und Aufwärtskompatibilität:
Für die Projektierung dieses FW-Standes der CPU ist das Totally Integrated Automation Portal mit STEP 7 Professional ab V14 oder höher erforderlich.
Projektierungen mit früheren TIA Portal STEP 7 Professional Versionen sind aufwärtskompatibel einsetzbar.
Verstehe ich den Satz richtig, dass ich eine CPU, die mit dieser FW ausgeliefert wird, nicht mehr mit V13 programmieren kann?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Doch kannst du - ich war da auch schon drauf reingefallen.
Du erhältst halt nur eine Warnmeldung, die besagt, dass deine projektierte CPU-Version und die vorhandene CPU-Version nicht übereinstimmen.

Gruß
Larry
 
Wo/seit wann geht "AT" mit optimierten Datenbereichen?
Schon immer, wenn für die Daten die Option "Remanenz im IDB setzen" gewählt wird.
Demzufolge funktioniert das dann auch nur im FB.


PS:
TIA-Hilfe "Variablen mit AT überlagern" schrieb:
  • Das Überlagern von Variablen ist in folgenden Bausteinen möglich:
    • In Codebausteinen mit Standardzugriff
    • In Codebausteinen mit optimiertem Zugriff für Variablen mit der Remanenzeinstellung "Im IDB setzen"
 
Zuletzt bearbeitet:
Was spassig wird, wenn es jetzt nach dem Firmwareupdate anders funktioniert als vorher... Man man man...
Was mir nicht ganz klar ist:
Hat die Firmware vorher das AT nicht richtig (also wie bei nicht optimiert gewohnt) sortiert und das wurde korrigiert oder hat man das jetzt tatsächlich in der Funktion gegenüber vorher umgestellt.
 