neuer Temperatursensor 4-20 mA zeigt bei echter Raumtemperatur von ca. 20°C Wert Null an

Status
Für weitere Antworten geschlossen.
@Saabdriver85
Ist der eingesendete Temperatur Sensor vom Hersteller überprüft worden, was ist das Ergebnis?

Das Kabel sollte ja erst verfolgt werden, wenn der Sensor geprüft wurde.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hmmmm... einen Signal zeigt falsche Werte an. Die dazuhörende Fühler wird dann ausgetauscht, aber wer hat das getan ?
Wenn der Person der diesen Austausch gemacht hast, so wenig Ahnung wie der TE hat, kann man sich vorstellen dass das SPS Eingangsmodul zu diesen Zeitpunkt zerstört wurde. Wie schon bemerkt, wenn 24V an den Analog-Eingang steht geht die Eingang kaputt.

Ganz ehrlich, bevor die Situation sich weiter verschlechtert Saabdriver85 stop was du machst und hole jemand der von Elektrik und basale Fehlersuche Erfahrung hat.
Wenn in diese Anlage auch Spannungen >50V gibts, dann darfst du sowiso keine Schaltschranktür oder Klemmkasten öffnen.
 
...

Zum Glück können so ein paar falsche Analogwerte keinen großen Schaden anrichten. Passieren halt komische Sachen. Wenn z.B. das Bier mal wieder einfriert, weil der Füllstand zu hoch ist und der Anlagenbauer den Füllstand mit der Temperatur verwechselt hat.
Sollte es hier wirklich um Bier gehen, hört der Spaß auf! Dann sollten wir uns alle ins Auto setzen und die Anlage wieder zum Laufen bringen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Analogeingang karte VIPA 231 - BD52 ist defekt. Der erste Eingang F0. Es ist möglich für schweinegeld Ersatz zu bestellen. Jedoch muss die Karte noch parametriert werde.
Hat jemand Erfahrung, was für Software/Lizenzen dazu benötigt werden??
 
Ich kenne mich mit der VIPA nicht aus, aber soweit ich weiß parametriert die so wie eine normale S7-300 (Konfiguration ist in der SPS gespeichert).
Eventuell reicht es die Karte zu tauschen.

Hast du das SPS Programm?

Wenn du das SPS Programm hast und auf die CPU kommst und einen Eingang frei hast, dann könntest du einfach einen anderen AI nehmen.

Mfg Hannes
 
Analogeingang karte VIPA 231 - BD52 ist defekt. Der erste Eingang F0. Es ist möglich für schweinegeld Ersatz zu bestellen. Jedoch muss die Karte noch parametriert werde.
Hat jemand Erfahrung, was für Software/Lizenzen dazu benötigt werden??
Hier erst nocheinmal der Link zum Systemhandbuch . Was für eine CPU ist da verbaut als Anlagensteuerung? Je nach dem entscheidet sich wie das System zu programmieren ist(Step5/Step7). Oder wird die Karte dezentral betrieben?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hmmmm... einen Signal zeigt falsche Werte an. Die dazuhörende Fühler wird dann ausgetauscht, aber wer hat das getan ?
Wenn der Person der diesen Austausch gemacht hast, so wenig Ahnung wie der TE hat, kann man sich vorstellen dass das SPS Eingangsmodul zu diesen Zeitpunkt zerstört wurde. Wie schon bemerkt, wenn 24V an den Analog-Eingang steht geht die Eingang kaputt.

Ganz ehrlich, bevor die Situation sich weiter verschlechtert Saabdriver85 stop was du machst und hole jemand der von Elektrik und basale Fehlersuche Erfahrung hat.
Wenn in diese Anlage auch Spannungen >50V gibts, dann darfst du sowiso keine Schaltschranktür oder Klemmkasten öffnen.
Ich wundere mich auch, dass auch in den anderen Schaltschranken bei allen Analogeingangskarten 24 VDC statt den max erlaubten 15 VDC anliegen. Und das anscheinend schon seit die Anlage steht!!! Never touch a running System?
 
Analogeingang karte VIPA 231 - BD52 ist defekt. Der erste Eingang F0.
Wie hast du das festgestellt?
Es ist möglich für schweinegeld Ersatz zu bestellen.
Bei Ebay gehts (gebraucht) bei 100€ los
Jedoch muss die Karte noch parametriert werde.
Nein, du tauschst sie aus und fertig. Die Frage ist halt ob es Sinn macht dass du diese austauscht ( bevor alles andere geprüft wurde ). Am Ende ist sie gleich wieder kaputt.
Ich wundere mich auch, dass auch in den anderen Schaltschranken bei allen Analogeingangskarten 24 VDC statt den max erlaubten 15 VDC anliegen
Vielleicht misst du auch einfach an falscher Stelle bzw. gegen falsche Stelle. Nach fast 200 Beiträgen warst du noch nicht in der Lage mal ein Foto des Schaltplanes zu schicken ( und gleich zu sagen von welcher Klemme gegen welche Klemme du 24V misst ).
 
Ich wundere mich auch, dass auch in den anderen Schaltschranken bei allen Analogeingangskarten 24 VDC statt den max erlaubten 15 VDC anliegen. Und das anscheinend schon seit die Anlage steht!!! Never touch a running System?
Der Grund kann eine trickschaltung sein.
z.b. Karte kann nur 4-Draht.
+24vdc am Karte Eingang, dann Sensor , dann an die Masse.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielleicht misst du auch einfach an falscher Stelle bzw. gegen falsche Stelle. Nach fast 200 Beiträgen warst du noch nicht in der Lage mal ein Foto des Schaltplanes zu schicken ( und gleich zu sagen von welcher Klemme gegen welche Klemme du 24V misst ).
So langsam gehört es zu Fun zum Feierabend
 
LG
Wie hast du das festgestellt?

Bei Ebay gehts (gebraucht) bei 100€ los

Nein, du tauschst sie aus und fertig. Die Frage ist halt ob es Sinn macht dass du diese austauscht ( bevor alles andere geprüft wurde ). Am Ende ist sie gleich wieder kaputt.

Vielleicht misst du auch einfach an falscher Stelle bzw. gegen falsche Stelle. Nach fast 200 Beiträgen warst du noch nicht in der Lage mal ein Foto des Schaltplanes zu schicken ( und gleich zu sagen von welcher Klemme gegen welche Klemme du 24V misst ).
Hab ne baugleiche Karte von einem anderen Schaltschrank mit der defekten getauscht und eben einen funktionierenden Sensor draufgeklemmt. Zeigte vernünftigen Wert an.
Zu den 24 VDC: es gibt nur eine SITOP, welche 24 VDC liefert. Von dieser geht's auf die Klemmen zum Sensor und vom Sensor zurück auf den Eingang. Wie gesagt, Anlage läuft anscheinend schon ewig mit 24 VDC..
Laut Anlagenhersteller muss die Karte SCHON parametriert werden [mit GSD 4 - 20 mA]
Keine Ahnung, warum es die alte Karte - erster Eingang zerschossen hat. Wahrscheinlich der alte Sensor....
 