Hallo,
ja denkste ... funktioniert natürlich nicht!
Habe einen Testaufbau gemacht und das von Pilz beschriebene Szenario nachstellen wollen (erst einmal nur mit sicheren Baugruppen). Mit einer CPU ohne F-Ausführung (SIEMENS CPU315-2 PNDP) scheitert das Ganze bereits mit dem Speichern und Übersetzten der Hardwarekonfiguration. Dort verweigert die Software bereits weiteres. Konnte keinen Fehler in der Hardwarekonfiguration ausmachen, die Meldung wegen fehlerhaften Konsistenzprüfungen war nicht zu lokalisieren. Sobald eine Pilz-Komponente in der Hardware projektiert wird, meckert die Software.
Also das ganze abgerüstet und gleiches mit einer F-CPU (SIEMENS CPU317F-2 PN/DP) fortgesetzt. Siehe da, die Hardwarekonfiguration macht keine Probleme mehr. Alle PROFINET-Teilnehmer mit Namen und IP-Adressen versehen, das Ganze übertragen und läuft. Ansteuern geht aber wieder nicht über den ST-Teil, dazu müsste ich FS-Teil programmieren. Aber das war ja nicht Sinn des Ganzen.
Werde mich nun erneut ans Telefon hängen und bei Pilz nachhaken.