@ Tommi
Bisher hab ich noch nichts mit Sistema modelliert, weil ich nicht zurecht wusste wie ich vorgehen soll.
Praktisch gesehen schaut mein Blockschaltbild ja folgend aus:
Not-Aus (Sensor) -> Pnoz s4 (Logik) -> Lastspannung d. Ventilinsel (Aktor)
Also laut den Beispielen sind folgende Kategorien möglich um ein PL = D zu erreichen: B; 1; 2
Kategorie 2 würde ja bei mir auch noch funktionieren, wenn der Mttf Wert hoch ist oder?
Also ich möchte mit dem Not-Halt zum einen die Lastspannung der Ventile abschalten. Zudem die Spannung, welche die Ausgabegruppe der SPS versorgt, damit diese Spannungsfrei sind. Bin jetzt nur am überlegen, ob es nötig ist die komplette Wartungseinheit der Pneumatik Spannungsfrei zu schalten zur Sicherheit.
@Blockmove
ja das mit Sistema ist so ein Ding, komme damit noch nicht so recht klar. Die Beispielaufgaben haben mir bisher auch nicht so sehr geholfen. Versuche mich morgen dann nochmal ran zu setzen.
Okay das mit dem Sicherheitsventil Festo MS6-SV ist natürlich super, jedoch müsste es ja aber auch reichen, die Lastspannung der Ventilinsel abzuschalten und mittels dem Schnellentlüftungsventil in der Wartungseinheit wäre dies ja praktisch i.O..
@Profilator
Ich hoffe das obige Blockschaltbild ist soweit richtig
Da die Ventilinsel per Profibus angeschlossen ist, kann ich keine einzelnes Ventil abschalten, also ist mein Ventil ja die komplette Insel ?!
Danke euch schon mal