Hallo,
bei Umrichtern musst du auch auf die Trennfunktion achten.
Evtl benötigst du hinter den Umrichter noch einen Schütz.
Deine Info ist in diesem Fall etwas veraltet oder Teilkorrekt,
viele "höherwertige" FU's bieten mittlerweile einen sicheren Eingang,
in der Regel zulässig bis KAT3, ohne das man noch Schütze benötigen würde,
von dem müssen lediglich 24V DC sicher weggeschalten werden.
Zum eigentlichen Thema:
Zum einen muss ich den Vorrednern beipflichten was sind das für Türschalter,
und haben die irgend eine Zulassung für eine derartige Applikation?
Der wichtigste Punkt sollte wohl sein, das der Wechsler zwangsgeführt ist.
Falls dann laut der irgendwann mal erfolgten Gefahrenanalyse Kat.2 ausreichend ist,
kannst du diese Schalter mit nur 1 Wechsler grundsätzlich verwenden.
In jedem Fall benötigst du aber ein 2tes Sicherheitrelais, oder du rüstest das bestehende Sicherheitsrelais auf einkanaligen Betrieb um.
Weil sich ein Sicherheitsrelais mit 2-kanaliger Verdrahtung durch wegschalten nur eines Kanals (nur 1 Wechsler / Tür) nicht mehr quittieren lassen sollte.
Mfg
Manuel