wenn ich sowas brauche, mach ichs in der regel so.

es gibt logischerweise ein startbild. bei aufbau dieses bildes, kannst du diverse funktionen ausführen.
mit einem tastendruck gelangst du weiter ins menü. das startbild ist ab hier nicht mehr erreichbar.
 
Hallo,
das Eine und das Andere Kannte ich schon - Trotzdem hat mich der Tip von Volker auf eine neue Idee gebracht :
Bislang habe ich immer ein Startbild, das auch durch normale Bedienung aufgerufen wird / werden kann. Ich werde jetzt ein Dummy-Startbild bauen, das auf das Main-Bild weiterleitet und natürlich meine heißgeliebten Init's durchführt ...
Wie auch immer - Dankeschön ...:D
 
Nachsatz

Hallo,
ich habe noch etwas vergessen ...
Das alles ist ja nur die halbe Miete ...:confused:

Ich bräuchte eigentlich auch noch ein Feedback, wann die Verbindung zwischen Visualisierung und SPS steht. Es werden dazu ja Meldungen auf dem Bildschirm angezeigt - toll fände ich es aber, wenn ich das irgendwie selbst verwalten könnte ...
 
z.b.
nimm einen wecker (minütlich) und rufe ein script auf.
Code:
[SIZE=2][COLOR=#ff0000]
z_cpu_ausfall[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] = 0
[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]If[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] Right ([/SIZE][SIZE=2][COLOR=#ff0000]dt_ag_zeit[/COLOR][/SIZE][SIZE=2],8) = [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#ff0000]z_ag_zeit_gespeichert[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]Then
[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#ff0000]z_cpu_ausfall[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] = 1
[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]Call[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#808080]PtFct[/COLOR][/SIZE][SIZE=2].[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#808080]Bildanwahl_fest[/COLOR][/SIZE][SIZE=2]([/SIZE][SIZE=2][COLOR=#ff8000]PtScn[/COLOR][/SIZE][SIZE=2].[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#ff8000]zz_cpu_ausfall[/COLOR][/SIZE][SIZE=2], 0)
[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]End[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]If
[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#ff0000]z_ag_zeit_gespeichert[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] = Right ([/SIZE][SIZE=2][COLOR=#ff0000]dt_ag_zeit[/COLOR][/SIZE][SIZE=2],8)
[/SIZE]
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Volker,
danke für den Vorschlag. Gefällt mir uns kann ich bestimmt mal einsetzen, trifft aber nicht ganz den Punkt ...
Ich möchte wissen, wann die Kommunikation zwischen ProTool und SPS steht. Beim Start der Runtime bekommt man bei funktionierender Kommunikation 2 System-Meldungen. Die 2. würde ich gerne abfragen, habe aber so recht keine Idee wie. Die ProTool-Hilfe schweigt sich zu dem Thema (wie auch vielen anderen Themen) aus ...
 
Werde ich mal antesten ...
aber - für die SPS ist der Zustand der Visualisierung unwichtig - es interessiert mich innerhalb der Visualisierung, wann ich Kontakt mit der SPS erhalte ...
 