TIA OPC UA /Erfahrungen

dachico212

Level-2
Beiträge
34
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag liebe Kollegen, und Kolleginnen,
bis heute hatte ich noch nie was mit OPC UA zu tun gehabt.
Einer Kunde von uns wünscht sich gerne eine UPC verbinden, sowie Audit Trail und Domainanbindung.
nach meiner Recherche habe ich rausgefunden dass ich für Audit Trail,
  • SIMATIC WinCC Audit for SIMATIC Comfort/Mobile Panels / 6AV2107-0RP00-0B.0
  • AuditViewer V7.0 SP3
brauche.

für UPC und Domainanbindung fehlen mir noch viele infos , was ich alles dafür brauche von Hardware und software.
Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn mich jemand etwas auf die richtige Spur bringt.

Ps : ich verwende CPU 1500 Serie sowie TIA Portal V15.1​


vielen Dank noch mal.
 
Moin dachico212,

wird da nicht etwas vermischt?

OPC UA ist eine Schnittstellendefinition. Die 1500er kann als Server oder Client arbeiten.
Das hat erstmal mit UPC, Audit Trail und Domainanbindung nichts zu tun.

VG

MFreiberger
 
für OPC UA brauchst auch ne Lizenz pro CPU

ja, aber das man eine Lizenz hat, braucht man bei der CPU nur einzustellen. Eine Lizenznummer wird dazu nicht benötigt. Damit kann man zumindest schon einmal testen.
Wenn die Steuerung dann verkauft wird, muss die Lizenz natürlich vorhanden sein.

VG

MFreiberger
 