TIA OPCUA - Unterschiedliche Serverschnittstellen Passwörter möglich ?

Niti

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo in die Runde 😊

Ich hätte eine Frage zu OPCUA Server Schnittstellen

Wir stellen für unsere Kunden, welche ein SCADA System nutzen, drei OPCUA Schnittstellen bereit. (Istwerte, Sollwerte, Statusbits)
Demnächst wollen wir auch eine Visualisierung einsetzen, die ausschließlich über OPCUA mit unserer SPS kommuniziert.
Da wir unsere Anlagen aber auch bei der Inbetriebnahme über die Visualisierung konfigurieren und der Kunde auf die HMI Schnittstelle keinen Zugriff haben sollte müssten wir diese Schnittstelle mit einem Passwort versehen.

Nun stellt sich die Frage, ob dies überhaupt möglich ist.
Kann man beispielsweise für die Schnittstellen _HMI und Actual im TIA Portal zwei verschiedene Passwörter festlegen? (Bild)
Habe jetzt schon intensiv gesucht aber diesbezüglich leider wenig gefunden.

Unsere CPU: CPU 1512SP-1 PN
Artikelnummer: 6ES7 512-1DK01-0AB0
Firmware Version: V2.9
TIA Portal: V16

Liebe Grüße
Niti

1720177569804.png
 
Dazu benötigst du mindestens Firmware 3.1 odr 4.x (die 2025 kommt) - die sind auf deiner CPU nicht lauffähig.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Lösungsweg heißt hier: OPC 10000-18, also "Role-based Security". Da gibt es dann Rollen, die Anwendungen oder Benutzern zugewiesen werden können. Und diese Rollen definieren dann Rechte. Default-Rechte für Namespaces und spezifische Rechte für Knoten.
 
Zurück