PC -> (Profinet) -> CPU -> (Profibus) -> HMI

Daniel_u

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
PC -> (Profinet) -> CPU -> (Profibus) -> HMI

Bekomme mit der wie im Titel schon beschriebenen Verdrahtung keine Verbindung zum HMI.
Ist es überhaupt möglich über Profinet und dann weiter über Profibus das HMI zu programmieren (Siemens KTP600 color DP).
Kommunikation zur CPU über Profinet funktioniert einwandfrei.
Im Siemens NetPro ist zu sehen das alles passt sowie auch die Verbindung in WinCC Flexible 2008.

Jemand ne Idee und kann mir weiterhelfen?
Danke schonmal im Voraus?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Geht immer noch nicht!

Info : Eine Verbindung konnte nicht hergestellt werden! Bitte überprüfen Sie Ihre Einstellungen, Schnittstellen, Kabel, Gerätetyp, etc.!
Unbenannt.jpgUnbenannt2.jpg
Ist das so richtig?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hast du im NetPro ein PG/PC an dem PN Netz zugeordnet?
Dann sollte im WinCC Flexible bei den Transfereinstellunge ein Kästchen Routing auftauchen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also bei mir taucht das Routing nur auf wenn das PG/PC projektiert ist.
Sobald ich das PG Lösche verschwindet auch die Routing Auswahl im WinCCflex.

Wobei ich befürchte das dem TE damit auch nicht geholfen ist das WinCCflex das für dieses Panel wohl scheinbar nicht unterstützt wenn man dem glauben schenkt:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/32235096

Gruß
Christoph
 
Also bei mir funktioniert das Routing erst wenn ich eine PG/PC-Station in mein Projekt einfüge und dieser dann die entsprechende Schnittstelle zuordne. Dann kann ich im Transfer-Dialog von WinCC flexible die Routing-Funktion anwählen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
nein das brauchst du nicht, du hast ja keine PC Station sondern nur die CPU.
Meiner Meinung nach wird Dein Panel schlicht nicht unterstützt für den Transfer über S7-Routing, es wird auch nicht in der Liste der Geräte geführt die das können.
 
Das kann doch nicht sein!?
Bedeutet das ich bekomm das Panel so nicht zum laufen, oder gibt es da noch weitere möglichkeiten?
 
Hi,

alles kann sein, eventuell kannst du es mit TIA Portal laden über S7 Routing, bei WinCCflex steht es zumindest nicht in der Liste.
Eventuell direkt über DP/MPI oder USB laden.
Ansonsten mal schauen ob auch USB unterstützt wird oder Pack&GO?
 
du must die projektierung über MPI transferieren , ja.Besser wäre aber vermutlich PROFIBUS wegen der besseren Übertragungsgeschwindigkeit.
Aber schau doch mal ob das Panel noch andere Möglichkeiten wie USB oder PACK&GO unterstützt.
 
Sollte hier nicht unter Modus in den Flex Transfereinstellungen nicht "S7 Ethernet" gewählt werden?
 
Wenn du dich mit deinem PG an Profinet ansteckst, dann kommst du bei Panels, die das Routing nicht unterstützen, dort nicht drauf.

Zum Laufen bekommst du es schon, aber du musst das HMI dann über Profibus laden.
 