Sonstiges PCS7 Quittierung Alarme

borromeus

Level-3
Beiträge
2.276
Reaktionspunkte
332
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

In einem PCS7 Projekt habe ich auf einem Anlagenbild sechs Unterbilder.
1763117936570.pngIch möchte mit dem Quittierbutton rechts unten die Alarme in den sechs unterlagerten Bildern mitquittieren, aber leider keinen Plan, wie das gehen soll.

Hat wer eine Idee?

Gruß
Karl
 
Wie sieht das ganze im Runtime aus?
Ist das Projekt PCS7 comform angelegt?

Was mir einfällt ist es über die / eine Sammelanzeige zu machen. (Sammelrelevant Einstellen)
Und im Picture tree aufrufen / hochmappen
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Visualisierung unter PCS7 basiert auf WinCC V7/V8 ja nach PCS7 Version.

Einer der Unterschide ist das die Systembilder mit dem OS-Projekteditor generiert werden, und die Navigation in den Bildern über den PictureTree realisiert wird.

Meldungen in PCS7 können genauso wie in WinCC V7/V8 quittiert werden.

Die einfachste Möflichkeit ist über die Meldeanzeige

Hier ein FAQ wie Meldungen quittiert werden können

Wie können Sie in WinCC Alarm-Meldungen quittieren?
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/7797013
 
Wie sieht das ganze im Runtime aus?
Ist das Projekt PCS7 comform angelegt?

Was mir einfällt ist es über die / eine Sammelanzeige zu machen. (Sammelrelevant Einstellen)
Und im Picture tree aufrufen / hochmappen
Naja, PCS7 konform ist das Projekt schon.
Die sechs Bilder sind auch in der TH eingebaut. Das Meldeverhalten nach oben hin funktioniert natürlich.
Es geht um die Quittierung.
PCS7- mäßig quittiert der Button aber nur das Hauptbild.
 
Die Visualisierung unter PCS7 basiert auf WinCC V7/V8 ja nach PCS7 Version.

Einer der Unterschide ist das die Systembilder mit dem OS-Projekteditor generiert werden, und die Navigation in den Bildern über den PictureTree realisiert wird.

Meldungen in PCS7 können genauso wie in WinCC V7/V8 quittiert werden.

Die einfachste Möflichkeit ist über die Meldeanzeige

Hier ein FAQ wie Meldungen quittiert werden können

Wie können Sie in WinCC Alarm-Meldungen quittieren?
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/7797013
Danke, das hat mir der SiemensSupport auch geschickt.
;-)
Nur leider fange ich damit nichts an.
Gut, ich werde mich mit dem AlarmControl beschäftigen, vielleicht werde ich ja schlauer.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe dieses AlarmControl "Control1" auf einem Bild "sb_58_AdaIn" eingebaut.
Dort unter Selektion den gewüschten Bereich selektiert.

Im Quittierbutton schrieb ich nun dazu:
SetPropWord("sb_58_AdaIn","Control1","ToolbarButtonClick",11);
funzt aber nicht.
die Nummer 11 passt, das habe ich überprüft.
Kann es sein, dass das was unter Anführungszeichen steht, nicht passt?

Info: Wenn ich im Bild "sb_58_AdaIn" bei dem AlarmControl die Sammelquittierung drücke, funzt das.

Gruß
 
Nochmals kurze Info zu dem Alarm Control. Im AlarmControl ist bereits je ein Knopf die Einzelquittierung und einer für die Sammelquittierung. Wenn die Köpfe nicht aktiv sind kann man dieses aktivieren. Bei der Einzelquittierung mus die Meldung im Control angezeigt werden und Du must die Meldungen anwählen um diese zu quittieren
 
Zurück
Oben