-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich sitze an einem Regelungsproblem:
Ein Füllstand von 0 bis 7000 Liter soll stetig geregelt werden.
Ich habe den FB 41 folgendermaßen beschaltet:
Sollwert an SP_INT
Istwert an PV_Per
den Istwertfaktor PV_FAC habe ich auf 70.0 eingestellt, da ich ja 7000% habe, die Stellgröße wird an LMN_PER abgegriffen.
Die weiteren Einstellungen habe ich mit PID_Control ordnungsgemäß vorgenommen.
Das Problem ist folgendes: Ich habe den Regler simuliert und erhalte ein zweipunktreglerähnliches Verhalten. Die Stellgröße nimmt nur den Wert 0 und 100% ein. Ich habe keinen D-Anteil und nur einen P-Anteil von 1 und einen geringen I-Anteil parametriert.
Kann mir jemand sagen, was noch fehlt bzw. was falsch eingestellt ist?
Danke im vorraus, Rayk
ich sitze an einem Regelungsproblem:
Ein Füllstand von 0 bis 7000 Liter soll stetig geregelt werden.
Ich habe den FB 41 folgendermaßen beschaltet:
Sollwert an SP_INT
Istwert an PV_Per
den Istwertfaktor PV_FAC habe ich auf 70.0 eingestellt, da ich ja 7000% habe, die Stellgröße wird an LMN_PER abgegriffen.
Die weiteren Einstellungen habe ich mit PID_Control ordnungsgemäß vorgenommen.
Das Problem ist folgendes: Ich habe den Regler simuliert und erhalte ein zweipunktreglerähnliches Verhalten. Die Stellgröße nimmt nur den Wert 0 und 100% ein. Ich habe keinen D-Anteil und nur einen P-Anteil von 1 und einen geringen I-Anteil parametriert.
Kann mir jemand sagen, was noch fehlt bzw. was falsch eingestellt ist?
Danke im vorraus, Rayk