Dein Bild ist nicht korrekt. 
Zwei unabhängige UND-Gatter.
Das erste macht die Prüfung der beiden Zustände. So wie Dein UND-Gatter auf dem Bild.
Das 2. hat nur einen! Eingang, mit dem der Zustand des Signals auf den Merker übertragen wird.
	
		
			
		
		
	
				
			Die IEC-konforme Lösung muss m.M.n. genau so aussehen, wie Du es selbst hier beschrieben hast:Wie sieht denn die Lösung aus der "Lösung nach IEC"?
Bei Codesys habe ich die Aufgabe mit 2 UND gattern gelöst, bei Step 7 mit zwei Netzwerken.
Zwei unabhängige UND-Gatter.
Das erste macht die Prüfung der beiden Zustände. So wie Dein UND-Gatter auf dem Bild.
Das 2. hat nur einen! Eingang, mit dem der Zustand des Signals auf den Merker übertragen wird.