Ich möchte ein FESTO Positionstransmitter SDAT an einen Analogeingang anschliessen.
Dieser kann ein Analogsignal 4..20mA ausgeben.
Er hat einen Standard M8 Anschluss 4-Polig. Er gibt laut Beschreibung über Schaltausgang (2) gegen Minus (3) das Analogsignal aus 4...20mA zusätzlich aus.
Ich habe eine S7-300 ET200s zur Verfügung und habe das Analogmodul: 2AI I 2WIRE ST (6ES7134-4GB01-0AB0).
Mein Problem ist, das ich keine Werte erhalte und in der Diagnose wird mir auch Drahtbruch angezeigt.
Angeschlossen habe ich:
- Schaltausgang (2) auf das Terminalmodul 1 (M0+).
- am Terminalmodul 2 (M0-) habe ich ein Brücke auf Terminalmodul 3 gelegt (Minus Power Modul) gelegt, wo auch der Minus (3) vom Sensor angeschlossen ist.
- 24V+ vom Sensor (1) liegt auch auf + am PowerModul.
Der Sensor funktioniert auch und müsste eigentlich nun den Analogwert ausgeben.
Kann das sein das es mit diesem Analogmodul gar nicht funktionieren kann ? Hab ich evtl. das falsche ? Oder habe ich den Sensor falsch angeschlossen ?
Dieser kann ein Analogsignal 4..20mA ausgeben.
Er hat einen Standard M8 Anschluss 4-Polig. Er gibt laut Beschreibung über Schaltausgang (2) gegen Minus (3) das Analogsignal aus 4...20mA zusätzlich aus.
Ich habe eine S7-300 ET200s zur Verfügung und habe das Analogmodul: 2AI I 2WIRE ST (6ES7134-4GB01-0AB0).
Mein Problem ist, das ich keine Werte erhalte und in der Diagnose wird mir auch Drahtbruch angezeigt.
Angeschlossen habe ich:
- Schaltausgang (2) auf das Terminalmodul 1 (M0+).
- am Terminalmodul 2 (M0-) habe ich ein Brücke auf Terminalmodul 3 gelegt (Minus Power Modul) gelegt, wo auch der Minus (3) vom Sensor angeschlossen ist.
- 24V+ vom Sensor (1) liegt auch auf + am PowerModul.
Der Sensor funktioniert auch und müsste eigentlich nun den Analogwert ausgeben.
Kann das sein das es mit diesem Analogmodul gar nicht funktionieren kann ? Hab ich evtl. das falsche ? Oder habe ich den Sensor falsch angeschlossen ?