TIA Problem mit TM Count 1x24V_1

Outrider

Level-1
Beiträge
745
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin.
habe einen TM Count 1x24V_1 6ES7 138-6AA00-0BA0 im TIA V14

Die Frage ist nun wie funktioniert der Zähler ?

Habe aus dem Katalog unter "Zählen und Messen" den High speed counter Baustein platziert.
Der Zähler zählt auch, aber man kann ihn nicht zurücksetzen.
Ich kenn es aus der Classic Welt dass man den Zähler mit "Null" lädt, dafür gab es den Eingangsparameter JobValue.
Hier habe ich nur Bits !
Wo kann ich den Zähler mit Werten laden.
Ich habe den Instanz DB aufgemacht wo sich der Parameter NewCountValue befindet, darf ich diesen Wert einfach beschreiben wenn er nicht über die Schnittstelle rausgeführt worden ist ?
Gruß und Danke für Tipps
 
Ja, den Wert NewCountValue kannst du einfach im Instanz-DB verändern. Dann gibt es noch ein Bit, mit dem du diesen Wert dann auch tatsächlich aktivieren kannst (weiss gerade nicht, wie das Bit genau heisst). Es gibt für den TO HSC auch eine Inbetriebnahme-Maske, da kannst du das online ganz leicht ausprobieren.
Es gibt auch die Möglichkeit, den Zähler über einen der DIs zurückzusetzen (hängt natürlich von deiner Anwendung ab, ob das sinnvoll ist).
 