Hallo Kollegen,

ich muß einen Wago 750-303 gegen einen einen 750-343 tauschen. Soweit so gut.

die bestehende Konfiguration ________die Neue

750-303___________750-343
750-456___________750-456
750-556___________750-556
750-601___________750-601
750-400___________750-400
750-400___________750-400
750-400___________750-400
750-504___________750-504
750-504___________750-504
750-600___________750-600


ich habe da in S7 das Problem, dass ich einfach die 750-400 (2 Fach Eingänge) nicht Konfiguriert bekomme.
Habe die Konfig auch in einem Testsystem aufgebaut, ebenfalls ohne Erfolg.
Tausche ich in der neuen Konfig die 750-400 gegen 2 750-403 (4 Fach Eingänge) dann läuft die Konfig.

Kann mir da mal einer weiterhelfen wo mein Fehler liegt.

Gruß Otto
 