Step 7 Probleme Kommunikation Master(417-4H)->Y-LINK -> Slave(315 2DP)

Larzerus

Level-1
Beiträge
219
Reaktionspunkte
54
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ich habe Probleme damit Kommunikation zwischen 2 CPU aufzubauen und bin am verzweifeln.

Das System besteht aus einem Redundanten 417-4H System an dem ein Y-Link angeschlossen ist.
Über den Y-Link ist eine 315 2DP als Slave angeschlossen um Messwerte ans Leitsystem durchzureichen.
Das System lief auch so schon ein paar Jahre.

Um mehr Signale übertragen zu können habe ich jetzt im Master ein neues Universalmodul mit 16 Worten als Eingang hinzugefügt.
Und im Slave unter DP/Eigenschaften/Konfiguration eine neue Zeile mit 16Worten als Ausgang hinzugefügt.
Im Slave sind die Adressen fortlaufend im Master ging das leider nicht.

Leider Funktioniert das ganze irgendwie nicht und mein Slave ist nach den Änderungen für den Master nicht mehr zu erreichen.
Und noch schlimmer auch wenn ich die Änderungen an beiden CPU Rückgängig mache bleibt der Slave nicht zu erreichen. (HW-Konfig / Online / Slave ausgefallen)
 
Hallo Larzerus,

Konntest du vorher schon die Hardware ohne problemen beobachten ?

Nicht das da die falsche Hardware geladenworden is.

Ich kenn dein Leitsystem ein wenig, du kannst doch bestimmt dir die daten ueber das Profinet hohlen. direkt vondas H Station.

Bram
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo die Hardware als solches kann ich beobachten. Hab vor 2 Wochen zur Revision erst alle Stationen die ich nicht Problemlos zu Beobachten waren neu geladen.
Und du weist ja wie alt das System ist, falsche Hardware ist also keine Problem mehr. ;)
 
Zurück
Oben