Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ist das Modell: condctix wampfler mme25/130-9X206+2sc

Es hat ja mal funktioniert
Ich hab jetzt nicht mehr alle Beiträge nachgelesen.
Nach meiner Erfahrung garantiert Wampfler max 500 kBit/s.
Ich hab mich vor etwa 20 Jahren länger mit einem Gießrundtisch-Hersteller darüber unterhalten, sein Erfahrung sagt dass 1 von 3 Profibus-Schleifringen stabil mit 1,5 MBit/s laufen, wenn die Topologie sauber ist, die anderen beiden setzen sporadisch aus. Die haben aber da aber Profibusse mit 30-50 Teilnehmern betrieben.
 
Hmm ...
Der ProfiBus ist ein "Strom- Bus".

Ich würde mich da nie auf irgendwelche Schleifkontakte einlassen.
--> Ja, ein Kabel, eine Leitung kann auch defekt sein ... aber dass sieht man meistens oder kann es mittels Analyse- Tools besser reproduzieren.

Wenn erstmal die hier im Forum schon genannten Probleme abgearbeitet und entfernt wurden:
- Anschlüsse / Stecker (Einzelader ... gefühlt 0,5 m, um einen Stecker anzuschließen ... )
- Kabellängen
- T- Abzweige

... dann kann man nochmal weiter versuchen, zu helfen.

Mfg
 