Pt100 Kalibrierung

Magni

Level-2
Beiträge
313
Reaktionspunkte
17
Hallo, habt Ihr eine Idee wie ich einen Pt100 Messwert kalibrieren kann? Wir beaufschlagen die Pt100 mit einer Referenztemperatur und ändern die gemessenen Werte mühsam über die Skalierungswerte. Gibt es da eine andere Möglichkeit?
Danke im Vorraus.
Gruß Heiko
 
Ihr braucht halt einen Referenzwert (Referenzsensor) zum kalibrieren. Da bringt der Wasserkocher auch nicht viel, da man da die Temperatur auch nicht genau weiß.

Eine genaue Bestimmung macht man dann mit den CVD Koeffizienten.
 
Zuletzt bearbeitet:
Oh, bitte nicht falsch verstehen. Als Referenz haben wir ein extrateueres und zertifiziertes Gerät. Es geht mir um die eingelesenen Werte am Analogeingang. Diese müssen auf den Referenzwert angepasst werden. Leitungswiderstände usw. sollen ausgeglichen werden. Wie mache ich das softwareseitig?
 
Hallo,
bei 2 Leiter Pt100 verschiebe ich immer zum Kalibrieren den den Oberen und Unteren Grenzwert des Skalierbausteins.

Gruß
Joe
 

mit einem offset?
 
D.h. ich nehme den Wert, liegt in REAL vor, und rechne die Differenz drauf oder runter?
 
D.h. ich nehme den Wert, liegt in REAL vor, und rechne die Differenz drauf oder runter?

Oder wenn die Abweichung an verschiedenen Punkten differiert, skalierst du nochmal um und addierst die Abweichung an zwei Punkten möglichst am ende des zu Erwartenden Bereiches.

z.B. so

Wobei UG_CORR und OG_CORR die Abweichung am oberen und am unteren Messpunkt sind.

Code:
AUSG_REAL:=((OGR_OUT+OG_CORR-UGR_OUT+UG_CORR)
     /(OGR_IN_REAL-UGR_IN_REAL)
    *LIMIT_R+(OGR_OUT+OG_CORR
     -(OGR_OUT+OG_CORR-UGR_OUT+UG_CORR)
     /(OGR_IN_REAL-UGR_IN_REAL)*OGR_IN_REAL));
 

LIMIT_R bedeutet?
 