Hallo zusammen!
Wir setzen in unserer Firma zur Zeit zwei Typen von Sicherheitssteuerungen ein. Zum einen das PNOZmulti und zum anderen eine F-SPS von Siemens.
Bei der Konfiguration des Sicherheitsprogramms im PNOZmulti Configurator ist uns nun aufgefallen, dass bei PILZ die Überwachung der Rückführkreise von Ventilen, Schützen, etc. nur über einen sicheren Eingang möglich sind. Versucht man dies mit einem Standardeingang zu machen, erscheint die Meldung "Sicher Signale und Signale für Standardfunktionen nicht verbinden".
Lt. SIEMENS ist es aber zulässig - und SIEMENS macht das in allen Beispielen so - Rückführkreise über Standardeingänge zu führen.
Meine Frage: Stimmt die Aussage von SIEMENS? Bzw. kennt jmd. einen Absatz in der Norm, wo steht, dass die Rückführung auch über sichere Signale erfolgen muss.
Gruß
BENOLI
Wir setzen in unserer Firma zur Zeit zwei Typen von Sicherheitssteuerungen ein. Zum einen das PNOZmulti und zum anderen eine F-SPS von Siemens.
Bei der Konfiguration des Sicherheitsprogramms im PNOZmulti Configurator ist uns nun aufgefallen, dass bei PILZ die Überwachung der Rückführkreise von Ventilen, Schützen, etc. nur über einen sicheren Eingang möglich sind. Versucht man dies mit einem Standardeingang zu machen, erscheint die Meldung "Sicher Signale und Signale für Standardfunktionen nicht verbinden".