trobo
Level-2
- Beiträge
- 471
- Reaktionspunkte
- 183
-> Hier kostenlos registrieren
Hey super Information auch für mich, hab das erste 1500R System jetzt auch in den Händen.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Das Produkt CP 1543-1 V4.0 (6GK7543-1AX10-0XE0) kann mit STEP 7 Professional V19 (TIA Portal) zusätzlich in Systemen SIMATIC S7-1500 R/H ab V3.1 eingesetzt werden
Zu der Zeit natürlich völlig korrekt.Das ist halt das Funktionsprinzip. Eine alleine kann man nicht in Betrieb nehmen.
Anhang anzeigen 66838
Im SYNCUP-Modus wird die HMI-Kommunikation für 5 bis 7 Sekunden unterbrochen und benötigt zusätzliche Geräte zur Aufrechterhaltung. Die Verbindung wird wiederhergestellt, wenn die CPUs die Rolle wechseln oder eine CPU ausfällt.
Beschreibung
Die Verbindung zwischen Ihrem S7-1500 R/H-System und dem HMI Unified Panel (Basic/Comfort) ist erfolgreich eingerichtet und funktioniert.
Jedoch kommt es während des SYNCUP-Modus (z. B. beim Einschalten der Backup-CPU oder Umschalten von STOP auf RUN) zu einer kurzen Kommunikationsunterbrechung. Die Verbindung baut sich nach der Unterbrechung automatisch wieder auf.
Um die Kommunikation während des SYNCUP-Modus aufrechtzuerhalten, sind bestimmte Geräte erforderlich:
- Ein PROFINET S2-fähiges Peripheriegerät (zum Austausch der Daten mit dem S7-1500 R/H) z.B. ein PN/PN Koppler (6ES7158-3AD10-0XA0).
- Eine separate Steuerung z. B. S7-1200 (Datenaustausch mit HMI Unified Panel)
- Ein S2-fähiger Switch, wie z.B. ein SCALANCE XC206-2SFP (dient dem Aufbau des MRP-Rings).
vermutlich wird das nicht nur Unified betreffen sondern jegliche HMI-Verbindungen über die System-IP? Naja...
Beim Synchup wird ja sogar die PG Verbindung unterbrochen.vermutlich wird das nicht nur Unified betreffen sondern jegliche HMI-Verbindungen über die System-IP? Naja...
was lustig ist, weil mein TIA V18 dann immer abstürztBeim Synchup wird ja sogar die PG Verbindung unterbrochen.
10 Ein oder Ausgänge müssten auch genug für jeden Einsatzzweck sein.was lustig ist, weil mein TIA V18 dann immer abstürzt
naja, so ist das Leben, wir müssen halt einfach unsere Ansprüche reduzieren und nurnoch kleine Anlagen mit höchstens 10 IOs bauen![]()
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen