Wenn Du getrennte LOGO-Ausgänge für jeden Rollladen nimmst, dann ja.Und fungiert die LOGO als Trennrelais für die Motoren?
Ja, für jeden Motor und jede Richtung eins. Also 2 je Rollladenmotor.Also hänge ich an jeden Ausgang der LOGO! noch ein Koppelrelais dran? Oder für jeden Motor eins?
Naja die beste und einfachste Schaltung ist folgende:
Relais 1 (Wechsler)
11 - L
12 - Relais 2 11
14 - Motor ab
Relais 2
11 - Relais 1 12
14 - Motor auf
Damit sind oben und unten verriegelt.
Gruß
Dieter
Ich mach' das mal hier, interessiert bestimmt auch andere.PN von pegel schrieb:Bei den Relais' bin ich jetzt etwas verwirrt.
Kannst du das was du geschrieben hast vlt. einmal kurz skizzieren oder nochmal erläutern?
Ich mach' das mal hier, interessiert bestimmt auch andere.
Eine Gruppe von 2 Rollläden gegeneinander entkoppelt und Richtungslauf hardwareverriegelt:
Anhang anzeigen 32754
Aber bitte immer dran denken:
Die Rollläden arbeiten mit 230Vac. Das darf nur von einem Fachmann verlegt/verdrahtet werden!
PS: Für die LOGO! (einschließlich Taster) würde so eine 24Vdc-Variante ausreichen.
2 Relais je Motor! Eins für Linkslauf (K2 Motor 1, K4 Motor 2) und eins für Rechtslauf (K1 Motor 1, K3 Motor 2). Und auch auf der linken Steuerungsseite - 2 Ausgänge für die beiden Richtungen.aber ich habe von der LOGO! aus doch pro Motor zwei Ausgänge. An das Relais wird doch aber nur einer angeschlossen (rechte Seite der Grafik) ?
2 Relais je Motor! Eins für Linkslauf (K2 Motor 1, K4 Motor 2) und eins für Rechtslauf (K1 Motor 1, K3 Motor 2). Und auch auf der linken Steuerungsseite - 2 Ausgänge für die beiden Richtungen.
Die beiden Rollläden auf dem Bild laufen immer parallel. Z.B. Wohnzimmer mit 2 Fenstern. Gibt's nur ein Fenster oder sollen die Rollläden separat gesteuert werden, dann die Relais weglassen bzw. getrennt ansteuern.
Und ich wiederhole noch einmal ganz deutlich:
Wenn man nicht vom Fach ist (und wenn man einen Schaltplan nicht richtig lesen kann, ist man das eindeutig nicht!), Hände weg davon!
Könnte die eigene Familie sein, die tot daneben liegt.
Nein, eben nicht.Es ging mir nur darum einen Motor via Relais nochmal zu verriegeln (auf / ab), quasi als klassiche Schützverriegelung.
Dazu bräcuhte ich ja ein Relais mit einem Öffner und einem separaten Schließer und keinen Wechsler, oder?!