TIA S7-1200 als SNTP-Server [Fehler mit Bibliothek]

schwimmer

Level-3
Beiträge
1.709
Reaktionspunkte
610
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
TIA V19 Upd2
CPU 1215 DC/DC/DC Fw4.6 (6ES7 215-1AG40-0XB0)

Die CPU soll als SNTP-Server fungieren, um Datum / Uhrzeit eines MTP1900 zu stellen
Ich habe mir die Bibliothek 82203451_LSNTP_LIB_V302_V19 geladen und installiert. Wenn ich den entsprechenden FB einbinde kommt es beim Übersetzen zur Fehlermeldung, das der FB und der zugehörige DB nicht übersetzt sind.
Wenn ich den FB dann öffne, sehe ich
1718889195776.png
Und wenn ich die rot markierten Einträge anklicke kommt die Fehlermeldung,
Der Datentyp 'TCON V4.0' wird auf dieser CPU oder von der aktuellen Bibliotheksversion nicht unterstützt
Laut Doku ist diese Bibliothek für alle S7-1200 CPUs ab Fw4.2, ich habe Fw4.6 und im TIA V19 das Ud2.
Wie komme ich jetzt an die Bausteinversion die für diese Konstellation gültig ist oder mache ich noch irgendetwas falsch?
 
Die Bibliothek Lsntp aus dem Beitrag 82203451 ist doch nur für 15.1 und 5.5 freigegeben/verfügbar

Lsntp ist ja dann in die Bibliothek im Beitrag 109780503 gewandert, aber dort ist für 19 nur die Version 2.1 online, mit der Bausteinversion 4

Wie kommt der Ordnername dann zustande?
 
Der hat sich bei mir so entpackt.....
Naja du hast die Bibliothek in dein V19 implementiert obwohl diese mit V15.1 umgesetzt wurde:
Screenshot 2024-06-20 153802.png

Bei mir geht die Bibliothek, welche für V15.1 entwickelt wurde, aber auch:
Screenshot 2024-06-20 154011.png

Versuch mal die Version für V19, aus der Kommunikationsbibliothek:

Habs mit einer 1217C DCDCDC V4.6 getestet
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Okay, habe jetzt meinen Fehler gefunden.
Die Bausteine (TCON etc.) waren bei mir in einer älteren Version (V3.0).
Die Funktion Programm in der aktuellen CPU aktualisieren war mir bisher noch nicht untergekommen. Danach klappte das Übersetzen.
 
Hallo Zusammen,

habe das gleiche vor wie Schwimmer mit ähnlichen Randbedingungen.
Tia V19 Upd. 3
S7 1215c
MTP1000

Bekomme es leider nicht zum Laufen.

Habe immer die Fehlermeldung:
16#8601
Fehler in unterlagerter Anweisung "TCON"

Wäre jemand so nett einen Screenshot oder Programmbeispiel anzuhängen woran man sich orientieren kann.

Vielen Dank
 

Anhänge

  • Screenshot 2025-05-06 130713.png
    Screenshot 2025-05-06 130713.png
    19,9 KB · Aufrufe: 17