Hallo,
ich befinde mich gerade in einer Inbetriebnahme und habe ein ziemliches Problem. Ich muss unsere Maschine mit der eines anderen Herstellers verbinden. Meine CPU soll als Slave konfiguriert werden, die S7-300 ist der Master. Ich habe eine CP 1542-5 CP. Als Profibusadresse 27 und Datenrate 12 Mbits. Meine Einstellungen im Anhang Bilder 1 und 2.
Sobald ich nun die Hardware übertrage geht die CPU in Stopp. Im Diagnosepuffer kann ich auslesen: Konfigurationsfehler. I/O Device fehlerhaft; unterschiedliche konfigurationsdaten. Stelle ich den CP auf Master um ist alles iO.
Im Programm weise ich die Daten über den Move-Befehl und L / T- Befehle zu.
der Partner soll die gleichen Ein- und Ausgabebereiche (spiegelbildlich) haben.
Der Fehler tritt auch auf, wenn der Profibusstecker nicht gesteckt ist, und ich den Move- und Transferbefehl an meine CP nicht ausführe. Ich habe gerade die das Programm in die PLCSim geladen. Da läuft alles, die CPU geht nicht in Fehler....