Step 7 S7-319-3 PN/DP + Siwarex FTC

ebstiele

Level-1
Beiträge
19
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe folgendes Problem:

Eine 319-3 PN/DP CPU auf Steckplatz 2 und auf Steckplatz 4 eine Siwarex FTC (7MH4900-3AA01).

Nach dem Download der Hardwareconfig hat alles funktioniert und es war kein Fehler auf der CPU.
Bei einer geplanten Wartung war keine Versorgungsspannung mehr auf der Siwarex Karte und seitdem ist die CPU im Fehlerzustand (Peripherie-Zugriffsfehler - lesend und schreibend).
Der Fehler bezieht sich genau auf die Ein- und Ausgangsadressen von der Siwarex Karte.

Laut HW Konfig (online) ist die Siwarex Karte OK und vorhanden - nur das Lesen und Schreiben auf die Ein- und Ausgangsadressen funktioniert nicht mehr.

Habt ihr schon einmal ein solches Problem gehabt?

Darf man eine Siwarex Karte nicht direkt auf dem Rack der CPU stecken bzw. würde es was helfen eine IM 153-1 mittels Profibus anbinden und die Siwarex Karte dort stecken?

Danke und Gruß
Eric
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Tony,

auf der CPU war noch eine Versorgungsspannung angelegen, nur die Siwarex hatte keine Versorgungsspannung mehr.
Die Siwarex wurde nicht gezogen - sie ist nur spannungslos gemacht worden - dies brachte auch keine Besserung.

Eric
 
Ok,

dann würde ich mal versuchen, soweit noch nicht geschehen, das ganze Neu zu Starten.
Oder eine Ersatz Siwarex rein zuhängen. Kann ja auch sein das die Siwarex defekt ist.

Tony
 
Hallo,

wenn die Spannung von der Siwarex FTC entfernt wird ist es für die CPU als ob die Baugruppen gezogen wird.
Wenn das Systen Ziehen und Stecken unterstützt ist das kein Problem.
Wenn aber Ziehen und Stecken nicht unterstützt wird, speziell Zentral an der CPU können verschiedene Effekte auftreten unter anderem den den Du hast.
Hier hilft nur ein Power ON an dem kompleten Rack inkl. der CPU oder der ET200M IM, wenn das ganze Dezentral angeschlossen ist.
Empfehlung ist im Falle eines nicht Ziehen/Stecken fähigen Systems die Siwarex Baugruppen immer zusammen mit der CPU bzw. IM zu versorgen und auch zu schalten.

Gruß
ABenno
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben