Moin,

habe ne Frage zur CPU S7-319. Die hat ja schon eine Ethernet-Schnittstelle on board. Verfügt die Schnittstelle über die gleichen Funktionalitäten wie ein Ethernet-CP 343-1?

Gruss HarryH
 
Da ich die 343-1 noch nicht hatte, nur mal das, was ich getestet habe :???:.
Mit Step7 kann man über die Schnittstelle Bausteine einspielen, Online gehen, Hardware konfigurieren, wie mit CP5512. Mit Libnodave und TCP/IP konnte ich Daten von der SPS holen und reinschreiben.

PS: Geht über Ethernet superschnell.
 
319 Ethernet Datenrate

Wenn wir schon beim Thema sind:

Ich will über TCP-Native auf Datenbausteine zugreifen (Polling).
Hat jemand Informationen über die erzielbare Datenrate bei der 319 ?
Konkret interessiert mich die Anzahl der Transfers pro Sekunde, die
ich zB mit Prodave durchführen kann. Der CP343-1 werkelt da ja eher
gemächlich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Verfügt die Schnittstelle über die gleichen Funktionalitäten wie ein Ethernet-CP 343-1?
Um genau zu sein: NEIN

Solange man nur die Möglichkeiten nutzt, PCs, Bediengeräte, Visu usw. anzukoppeln, hat die integrierte Ethernet-Schnittstelle die gleiche Funktionalität wie ein CP - mit dem Vorteil, dass die Daten nicht über den langsamen Rückwandbus laufen.

Die Unterschiede liegen in den Möglichkeiten für Kopplung S7-S7 bzw. in der Ankopplung von Profinet-Peripherie.