TIA Schalter in HMI setzt sich automatisch zurück

Valli23

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

ich probiere derzeit einwenig im Tia Portal zu programmieren. Nun bin ich auf ein Problem gestoßen.
Immer wenn ich versuche einen Schalter in der Simmulation zu betätigen setzt sich dieser nach kurzer Zeit zurück.
Ich benutze das Tia-Portal V16 und simmuliere eine CPU 1516-3 PN/DP. Dargestellt werden soll der Schalter auf einer Simmulierten HMI TP700 Comfort.


Ich Simuliere folgende Konfiguration:

Konfiguration.PNG


Mein Eintrag in der Standart-Variablentabelle:

Standart VarialblenTabelle.PNG


Der Eintrag in der Standart-Variablentabelle des HMI:

Standart VarialblenTabelle HMI.PNG


Ich habe folgende Einstellungen in der Schaltfläche vorgenommen:

Schalter1.PNG
Schalter2.PNG

Ansonsten habe ich keine Änderungen vorgenommen.
Wenn ich die Simulation nun starte und den Schalter betätige verhält er sich wie ein Taster und wird nach kurzer Zeit zurückgesetzt.
Dauerhaft betätigt ist er nur, wenn ich den Eingang manuell Force (Ist aber leider keine dauerhafte Lösung :( ).

Vielleicht hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen.

Mit freundlichen Grüßen
Valli
 
Dein Schalter geht auf einen Eingang, diesen kannst du nicht schalten da er vom Prozessabbild sofort wieder auf den aktuellen Iststatus überschrieben wird ( in deinem Fall FALSE ).

Wenn du etwas spielen willst, dann verwende einen Merker oder eine DB-Variable.
 
Zurück
Oben