-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich plane eine Schlupfüberwachung für einen Hacker. Der Hacker wird von 2 Motoren angetrieben (4 Pol Asynchron),
die Kraftübertragung von Motor zu Rotor erfolgt über Keilriemen (siehe Skizze). Eingesetzte CPU ist eine 313C- 2DP.
Hier möchte ich die Zählfunktion nutzen, es sollen 3 INI´s zur Überwachung eingesetzt werden, jeweils einer am Motor
Und einer am Rotor.
Der Punkt ist nun, wie viele Impulse ich brauche um eine zuverlässige Schlupfüberwachung zu realisieren und in was
Für abständen man das überwacht.
Mal angenommen ich habe am Motor 10 Impulse Pro Umdrehung dann wären das 245imp/s (Formel: 1470upm* 10imp/ 60s)
Im Umkehrschluss bräuchte ich dann 50 Impulse am Rotor, da dieser mit 294Upm läuft, um auch hier auf meine 245imp/s
Zu kommen. Ich frage mich nun ob diese 245imp/s ausreichend sind um eine vernünftige Schlupfüberwachung zu gestallten
und in welchen Zyklen ich sie Abfragen sollte.
Die Berechnung später soll in einem Weckalarm ausgeführt werden, so was in der art:
Wenn die Berechnung durchlaufen wurde sollen die Zähler neugestartet werden.
Habt Ihr so etwas schon einmal realisiert?
Bin momentan auch noch auf der Suche nach einer guten Methode so viele Impulse abzufragen. Ini und Zahnscheibe oder gibt es
Da auch komplett lösungen?
Danke
Gruß Frank
ich plane eine Schlupfüberwachung für einen Hacker. Der Hacker wird von 2 Motoren angetrieben (4 Pol Asynchron),
die Kraftübertragung von Motor zu Rotor erfolgt über Keilriemen (siehe Skizze). Eingesetzte CPU ist eine 313C- 2DP.
Hier möchte ich die Zählfunktion nutzen, es sollen 3 INI´s zur Überwachung eingesetzt werden, jeweils einer am Motor
Und einer am Rotor.
Der Punkt ist nun, wie viele Impulse ich brauche um eine zuverlässige Schlupfüberwachung zu realisieren und in was
Für abständen man das überwacht.
Mal angenommen ich habe am Motor 10 Impulse Pro Umdrehung dann wären das 245imp/s (Formel: 1470upm* 10imp/ 60s)
Im Umkehrschluss bräuchte ich dann 50 Impulse am Rotor, da dieser mit 294Upm läuft, um auch hier auf meine 245imp/s
Zu kommen. Ich frage mich nun ob diese 245imp/s ausreichend sind um eine vernünftige Schlupfüberwachung zu gestallten
und in welchen Zyklen ich sie Abfragen sollte.

Die Berechnung später soll in einem Weckalarm ausgeführt werden, so was in der art:
Code:
L #IMP_MOTOR_1
L #IMP_ROTOR
-I
L #MAX_SCHLUPF
>=I
= #SCHLUPF_M1
L #IMP_MOTOR_2
L #IMP_ROTOR
-I
L #MAX_SCHLUPF
>=I
= #SCHLUPF_M2
Habt Ihr so etwas schon einmal realisiert?
Bin momentan auch noch auf der Suche nach einer guten Methode so viele Impulse abzufragen. Ini und Zahnscheibe oder gibt es
Da auch komplett lösungen?
Danke
Gruß Frank
Zuletzt bearbeitet: