Step 7 Siemens S7 Analog Karte wird nicht erkannt

GinSchuj

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mahlzeit,

Für ein Technikerprojekt bauen wir aktuell eine Anlage mit einer Siemens S7 CPU.
Da die benötigte analog Karte (SM 1231 AI) Lieferprobleme hatte und erst später kam, konnte wir diese erst später einsetzten. Der Rest der Anlage funktioniert schon und ist in Betrieb. Beim Einstecken der Analogkarte jedoch blinkte sie nur rot und und in der Onlinediagnose steht ein unbekannter Fehler, woran könnte es liegen, vielen Dank im voraus.
 
Zuletzt bearbeitet:
Spannungsversorgung ist angeschlossen? Welche TIA Version habt ihr? Welche Firmware habt ihr projektiert und welche hat die Karte?
Habt ihr die Karte in der HW-Konfig eingefügt und die HW-Konfig geladen?
 
Also die Spannungsversorgung ist angeschlossen, wir nutzen die TIA Version V16, unser Projekt hat Version 4.2 und die Karte 2.1. Die Karte ist auch richtig ausgewählt und hochgeladen. Der Schieber für die Busverbindung ist auch eingesteckt.

Wir haben noch herausgefunden das in der Diagnose "Die Verbindung ist aufgebaut, aber der Zustand der Baugruppe wird momentan noch ermittelt bzw. ist unbekannt." steht.
 
Grundsätzlich sollte die komplette CPU inkl. Baugruppen spannungslos gemacht werden, wenn Baugruppen hinzugefügt oder entfernt werden. Laut Siemens-Handbuch kann es sonst zu Beschädigungen kommen. Ich hoffe das ist nicht passiert.
Ansonsten stand in den Beiträgen weiter oben schon jede Menge hilfreiches…
HW-Version der Baugruppe prüfen, HW-Konfiguration der CPU komplett übersetzen und in die CPU laden. Ggf. CPU und Baugruppe auf die neueste FW updaten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sooo, also SPS komplett aus und an haben wir schon mehrmals probiert.....


WhatsApp Image 2022-08-08 at 09.02.32 (1).jpeg
unser HW-Konfiguration schaut so aus, leider hat sich das Problem über das Wochenende nicht in Luft aufgelöst.....
SW-Konfiguration ist jeweils auf dem neusten Stand.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also die Spannungsversorgung ist angeschlossen, wir nutzen die TIA Version V16, unser Projekt hat Version 4.2 und die Karte 2.1. Die Karte ist auch richtig ausgewählt und hochgeladen. Der Schieber für die Busverbindung ist auch eingesteckt.

Wir haben noch herausgefunden das in der Diagnose "Die Verbindung ist aufgebaut, aber der Zustand der Baugruppe wird momentan noch ermittelt bzw. ist unbekannt." steht.
unser Projekt hat Version 4.2 und die Karte 2.1
ist das nicht vielleicht schon das Problem? Kannst du eine niedrigere FW auswählen bzw. ein FW Upgrade auf die Karte laden?
 
unser Projekt hat Version 4.2 und die Karte 2.1
ist das nicht vielleicht schon das Problem? Kannst du eine niedrigere FW auswählen bzw. ein FW Upgrade auf die Karte laden?
4.2 wird die CPU sein, 2.1 die Karte.

Ich vermute mal, seine Analogkarte hat <2.1 ( das Minimum wäre 2.0 ).

Themenstarter, ich würde die Analogkarte mal als V2.0 projektieren und dann die HW-Konfig noch einmal laden.
 
Dann mach das mal. Alternativ im Diagnosepuffer bzw Baugruppenzustand der Karte selbst mal schauen, ob dort Infos zur FW angezeigt werden.
 
Zurück
Oben