Step 7 Siemens S7 Analog Karte wird nicht erkannt

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Setze die CPU auf Werkseinstellung zurück. Wenn dann die CPU wieder bereit ist, nimm die für ein paar Minuten vom Netz. Dann erstelle ein Projekt nur mit der Hardware und lade das.
 
Was in Deinen Bildern nicht sicher erkennbar ist und Du auch nicht eindeutig geschrieben hast:
Die tatsächlich eingebaute und die in der Gerätekonfig projektierte Analogbaugruppe hat jeweils die Bestellnummer 6ES7 231-4HD32-0XB0 ?

Harald
 
Ist vielleicht der Modulverbindungsschieber defekt und es wird nur die Plaste-Nase verschoben und der Modulverbinder hat keinen Kontakt?
Kann man in der Online-Ansicht sehen ob die Analogbaugruppe vorhanden ist?
Ihr könntet testweise die Analogbaugruppe auf Steckplatz 2 (zwischen CPU und DI8/DQ8) projektieren und stecken. Funktioniert dann die DI8/DQ8-Baugruppe immer noch?

Wo kommt das Analogmodul her? Neu von Siemens geliefert oder aus der Bucht oder woher?

Harald
 
Möglicherweise ist die Hardwarekonfiguration tatsächlich gar nicht geladen. Trennt mal alle Online-Verbindungen und ladet anschließend nochmal die Hardwarekonfiguration. Damit hatte ich anfangs auch immer Probleme. Falls das auch nicht helfen sollte, dann versucht mal zu laden über Menü "Online - PLC-Programm in Gerät laden und zurücksetzen".
 
Also wir haben das Problem gefunden, der Stecker von der Digital Karte, die daneben steckt, scheint einen weg zu haben und keine Verbindung mehr zur analogen Karte zu haben. Karten einmal von links nach rechts getauscht und es funktioniert einwandfrei. Danke für eure Mühe!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Klassiker.
Zuletzt remote IBN gehabt, vor ort elektriker hat aus versehen die analogkarte gegrillt... 230v auf 24v gelegt wie sich am Ende rausstellte. aber es muss erstmal die Software schuld sein... naja 3 stunden Fehlersuche bis einfach mal geprüft wurde ob überhaupt noch Spannung an der karte anliegt.
 