Guten Morgen zusammen,
ich hänge an einem Problem, bei dem ich nicht mehr weiter kommen. Es ist vermutlich nichts großes und liegt sicher an mir
aber ich sehe den Wald vor Bäumen nicht:
Gegeben:
Control Unit D410-2 DP/PN; Firmware V4.5 mit SINAMICS S120 V4.8 + Sinamics S120 integrated
Bestellnummern:
6AU1410-2AD00-0AA0
6SL3210-1SE26-0UA0
Es ist alles schon aufgebaut, verdrahtet...
Projektierung mit Simotion Scout V4.5.0.1
Ich möchte den Antrieb jetzt erstmals über die Steuertafel drehen lassen, hole mir die Steuerhoheit, setze die Freigabe,
und sobald ich in der Steuertafel dann auf "Antrieb ein" klicke, dann zieht auch der Netzschütz an, nach ca. einer Sekunde fällt
er dann wieder ab. Folgende Fehlermeldung kommt:
Störung: Sofort: SINAMICS_Integrated : SERVO_01 2 - Motor_Module_1 30027 : Leistungsteil: Vorladung Zwischenkreis Zeitüberwachung(Freigaben: FEFE hex, Zustand: 9)
Ich habe mir jetzt die Hilfe dazu mehrfach durchgelesen, werde aber nicht schlau wo das Problem liegt.
Die angezeigte "geglättete ZK-Spannung" liegt übrigens immer bei 1V. Auch wenn 400V am Sinamics anliegen.
PS:
400V Versorgung liegt am Sinamics an, sobald der Netzschütz anzieht.
Danke für eure Unterstützung
ich hänge an einem Problem, bei dem ich nicht mehr weiter kommen. Es ist vermutlich nichts großes und liegt sicher an mir
aber ich sehe den Wald vor Bäumen nicht:
Gegeben:
Control Unit D410-2 DP/PN; Firmware V4.5 mit SINAMICS S120 V4.8 + Sinamics S120 integrated
Bestellnummern:
6AU1410-2AD00-0AA0
6SL3210-1SE26-0UA0
Es ist alles schon aufgebaut, verdrahtet...
Projektierung mit Simotion Scout V4.5.0.1
Ich möchte den Antrieb jetzt erstmals über die Steuertafel drehen lassen, hole mir die Steuerhoheit, setze die Freigabe,
und sobald ich in der Steuertafel dann auf "Antrieb ein" klicke, dann zieht auch der Netzschütz an, nach ca. einer Sekunde fällt
er dann wieder ab. Folgende Fehlermeldung kommt:
Störung: Sofort: SINAMICS_Integrated : SERVO_01 2 - Motor_Module_1 30027 : Leistungsteil: Vorladung Zwischenkreis Zeitüberwachung(Freigaben: FEFE hex, Zustand: 9)
Ich habe mir jetzt die Hilfe dazu mehrfach durchgelesen, werde aber nicht schlau wo das Problem liegt.
Die angezeigte "geglättete ZK-Spannung" liegt übrigens immer bei 1V. Auch wenn 400V am Sinamics anliegen.
PS:
400V Versorgung liegt am Sinamics an, sobald der Netzschütz anzieht.
Danke für eure Unterstützung