TIA Simatic HMI MTP1500 Unified Comfort

infinit3zimal

Level-2
Beiträge
38
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich erhalte mit dem Panel folgenden Fehler. Kann mir jemand sagen, wie ich ihn beheben kann ?

Viele Grüße.
 

Anhänge

  • fehler.PNG
    fehler.PNG
    28,2 KB · Aufrufe: 68
Zuletzt bearbeitet:
Neues Panel ?
Wurde das schonmal übertragen?

Der Status links im Bild deutet auf eine getrnnte Verbindung hin.
 
Hast du am Panel oder über TIA oder andere Tools das Panel getauft (IP / Profinet-Name)?
Passen die Firmware auf dem Panel und die in deiner Projektierung zusammen?
Mit welcher TIA-Version arbeitest du?
 
Hast du am Panel oder über TIA oder andere Tools das Panel getauft (IP / Profinet-Name)?
Passen die Firmware auf dem Panel und die in deiner Projektierung zusammen?
Mit welcher TIA-Version arbeitest du?
Ich habe die IP/Profinet-Name über TIA-Portal eingestellt. Die Firmware auf dem Panel und in der Projektierung sind gleich. Ich arbeite auf TIA-V19
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hatte bisher erst ein Projekt mit Unified und bei den 3 MTPs hatte ich mit der Übertragung keine Probleme.
Für mich sieht es aber fast so aus, als würde die Übertragung gar nicht erst beginnen.
Gibt es Fehler oder Warnungen, wenn das Projekt komplett übersetzt wird?
Hast du mal versucht das Projekt in der Simulation zu starten?
 
Zurück
Oben