TIA Sinamics s120 quittieren

litlegerman

Level-2
Beiträge
337
Reaktionspunkte
13
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
Ich hab hier eine s7 1515f und 2 CUs mit jeweils 6 Achsen.
Jetzt bin ich nicht in der Lage die Störungen zu quittieren, ich habe es mit dem Telegramm 390 Steuer bit zum quittieren versucht, aber wenn ich das bit setze, wird es laut beobachtungtabelle nicht gesetzt.
Was mach ich falsc, ode kann ich die achsen anders quittieren!
 
Das Telegramm 390 ist ja für die CUs, da kannst du keine Fehler der Achsen quittieren.
Du musst das Quittierbit in dem Telegramm für die Achsen setzen, z. B. bei Tel111 STW1.7
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Steuerwort wird aber vom Technologieobjekt beschrieben, also musst du am Technologieobjekt ein Reset machen.

Alternativ Pfuschen und mit Antriebsanbindung über Datenbaustein im Post-Servo das Bit manipulieren...
 
Zurück
Oben