Hallo Zusammen,

ich habe folgendes Problem und hoffe auf einen guten Rat:

Ich benutzte Sinema Remote Connect und stelle damit eine Verbindung zu einer Kundenanlage her.
Verbindung steht soweit und ich habe auch Zugriff auf Profinet Teilnehmer wie CPU, Frequenzumrichter und CU320PN.
Den Einzigen den ich nicht sehe ist das TP1200. Hier war eigentlich die Idee Änderungen durchführen zu können und auch durch den SmartClient die Visualisierung zu sehen. Nun kann ich das Panel noch nicht mal im TIA-Portal erreichen.
Ich finde nichts im Internet dazu und mein Gefühl sagt das bestimmt irgendwo wieder in den Einstellungen ein Haken fehlt.

Hat jemand eine Idee woran es liegen kann ?
 
Das ist interessant, wir haben das Problem auch seit kurzen aber nur bei einer Maschine.
Ich kann mich in TIA nicht online mit dem Panel verbinden, der Siemens SmartClient funktioniert auch nicht (Fehlermeldung: SSL Handshake failed oder ...connetction rejected).

Pingen geht und über RealVNC Viewer kann ich das Panel ganz normal bedienen.

Wir haben TIA17 Upd. 8 und ein TP1500 Comfort.

Erst kürzlich haben wir auf V3.2 hochgerüstet.
1734428072407.png
1734428096349.png
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ist interessant, wir haben das Problem auch seit kurzen aber nur bei einer Maschine.
Ich kann mich in TIA nicht online mit dem Panel verbinden, der Siemens SmartClient funktioniert auch nicht (Fehlermeldung: SSL Handshake failed oder ...connetction rejected).

Pingen geht und über RealVNC Viewer kann ich das Panel ganz normal bedienen.

Wir haben TIA17 Upd. 8 und ein TP1500 Comfort.

Erst kürzlich haben wir auf V3.2 hochgerüstet.
Anhang anzeigen 84078
Anhang anzeigen 84079

Wie hast du das mit Real VNC Viewer gemacht ???
IP-Adresse oder VPN ?
 
Wie hast du das mit Real VNC Viewer gemacht ???
IP-Adresse oder VPN ?
Ich geb da wie bei dem SmartClient die IP-Adresse und das Passwort ein und dann funktioniert es.

Also der Siemens Support hat mir geantwortet und darauf hingewiesen, dass die beiden Geräte unterschiedliche Protokolle verwenden.

Lösungen sind in diesen Beiträgen zu finden.

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109781998

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109781206

Also das Laden in das Gerät funktioniert nun.
Das schaue ich mir die Tage mal an Danke.

Bei meinem Kollegen (der hat den Request aufgemacht), hat der Support nur die Anleitungen geschickt wie man den SmartClient am ComfortPanel einrichtet :(
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Thread ist zwar schon ein bisschen älter, aber vielleicht kann ja jemand helfen. (TIA V16 Upd. 5, TP1000F Mobile)
Ich versuche gerade ein TP1000 über eine Sinema RC Verbindung zu laden. Eine Online-Verbindung zur CPU ist kein Problem, auch das Anpingen des HMI und die Verbindung auf den Smart-Server funktionieren problemlos. Nur beim Laden des Panels ist dieses leider nicht verfügbar.
Auch wie unter #4 beschrieben, funktioniert es auch mit direkter Eingabe der IP-Adresse nicht.
 
Ich werfe mal meine Vermutungen in den Raum:

1. Steht das Panel auf Transfer? Normale Panel kann man ja unter Transfer-Settings auf "Automatic" stellen so dass die RT automatisch gestoppt wird. Das funktioniert bei den F-Paneln nicht. Diese müssen durch einen Bediener explizit auf Transfer gestellt werden.

1754917078301.png

2. Welcher Transferchannel ist am Panel eingestellt ( PN/IE oder Ethernet ) und was ist in TIA eingestellt? Beides muss übereinstimmen.
1754917034705.png
 
Ich werfe mal meine Vermutungen in den Raum:

1. Steht das Panel auf Transfer? Normale Panel kann man ja unter Transfer-Settings auf "Automatic" stellen so dass die RT automatisch gestoppt wird. Das funktioniert bei den F-Paneln nicht. Diese müssen durch einen Bediener explizit auf Transfer gestellt werden.

Anhang anzeigen 89903

2. Welcher Transferchannel ist am Panel eingestellt ( PN/IE oder Ethernet ) und was ist in TIA eingestellt? Beides muss übereinstimmen.
Anhang anzeigen 89902
Voll ins schwarze getroffen. PG/PC-Schnittstelle im TIA war falsch. Vielen Dank
 