Sonstiges Sinumerik 810D CCU1 NCK Version 03.02. Inbetriebnahme

CBtronics

Level-1
Beiträge
65
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Habe einen Kunden mit einer Falcon Chevalier mit einer 810D CCU1 v2.4. Diese wurde wohl auf NCK v03.02. hochgerüstet. Da die CCU1 ausgetauscht werden musste stehe ich nun vor dem Problem, dass ich die Ersatz CCU nicht hochgerüstet bekomme. Eigentlich sollte mit S3 auf 2 die CNC SW upgedatet werden. Leider bleibt die CCU hier immer auf "3." hängen. und dann geht garnichts mehr. Muss dann die CF Karte mit zb. v2.4 reinstecken um sie wieder zum laufen zu bringen, was mich aber nur wieder zum Anfang bringt.
 
Habe vom Kunden eine NC, PLC und UP Datensicherung. Wenn ich diese mit SinucomNC einspielen will bekomme ich den Fehler: Eine mit Hilfe von NCK Version 18 erstelltes Archiv ist mit NCK Version 0 nicht kompatibel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kleines Update: Habe es nun hinbekommen, dass das SW-Update der NCK mit Schalterstellung S3=2 "funktioniert" Zumindest komme ich bis Anzeige 9 aber danach bleibt die Steuerung auf 4 hängen. Kann ich grundsätzlich con NC-SW 02.04.12 auf 03.02.05 updaten? Oder benötige ich hier einen zwischenschritt?
 
Nächstes Update: Habe nun mittels Sinumerik FFS die Daten der NC-Card (vom Kunden) überprüft und unter Eigenschaften steht: " Quersumme FALSCH" - Also dürften die Daten auf der Speicherkarte fehlerhaft sein. Hat evtl jemand die NCK 03.02.05 Version? Wäre wirklich dankbar!
 

Anhänge

  • 20220328_165449.jpg
    20220328_165449.jpg
    340,8 KB · Aufrufe: 11
Zurück
Oben