Hallo,

ich plane eine Anlage umzubauen, an der Wiegezellen verbaut sind.

Ich würde gerne ein SIWAREX WP321-Modul einbauen, habe aber ein Problem: Laut Datenblatt versorgt das Modul die Wiegezellen mit 4,85V, die Wiegezellen haben laut Datenblatt eine Nennspeisespannung von 10V (max. 15V).

Würde das denn funktionieren?

Danke und BG
tric
 
Wie die Wiegezelle heißt hast du nun nicht geschrieben ...
Dennoch würde ich jetzt mal sagen, dass du das Ding an der Baugruppe betreiben kannst und es auch korrekt funktionieren wird ...

Gruß
Larry
 
Hallo Zusammen.

Die WP231 kannst Du einstellen, mit welcher Speisespannung die Wägezelle versorgt werden soll.
Aus der Wägezelle kommen dann mV/V raus, das heisst bei Vollast z.b.:
Mit 10V Speisespannung kommen dann 30mV Messsignal aus der Wägezelle raus.
Mit 5 V. Speisespannung kommen dann 15mV Messsignal aus der Wägezelle raus.

Funktionieren wird beides.

Gruß Timo
 
Hi!

Sorry, ich dachte die Zellen sind vom Händler gelabelt, aber diese müssten es sein:
td1.jpg

@Unimog-HeizeR: Vielen Dank für die Info! Ich wusste nicht dass ich die Speisespannung einstellen kann.
 