ChristianVogel
Level-2
- Beiträge
- 448
- Reaktionspunkte
- 63
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
stehe vor einem Problem bei einem Kunden…. Die groben Fakten:
- 6 jeweils autarke Maschinen in einem kleinen Netz
- Jeweils kleine 5port-Switche in den Maschinen, alle verbunden zu einem großen 16port-Switch in Sternform
(Soll mal in ein Netz eingegliedert werden)
- Jeweils 1x PLC S7-1510 ET200, 1x HMI Comfort 700, bisschen anderes Zeugs…
- Alles mit TIA 18 erstellt, Programme liegen vor, sind aktuell.
- Die Maschinen haben (noch) KEINE Verbindung zu einem größeren Netz, ist eine kleine „Maschineninsel“
Der Kunde gibt an, dass die Sm@art-Server auf den HMI’s nichtmehr erreichbar sind (bei Service-Zwecken). Ich hänge direkt am Netz über den großen Switch, sehe alle Geräte, alle Maschinen laufen, alles gut. Es gibt keine IP-Konflikte, keine Störungen, keine Meldungen…
Nach jetzigem Stand erkenne ich nur, dass die HMIs recht lange brauchen, um sich mit den jeweiligen PLCs zu verbinden bis dann aktuelle Werte angezeigt werden und ggf. Tasten funktionieren, das sind circa 2-3 Minuten!!! Damit meine ich nicht das booten der Geräte, sondern 2-3 Minuten ab dem Zeitpunkt, wo die Runtime bereits läuft… Die PLCs im Hintergrund arbeiten schon alle, die HMIs lassen auf sich warten, funktionieren dann aber…
Die Sm@rt-Server sind an den HMIs eingeschaltet, aktiv und sollen laut Kunde schonmal funktioniert haben. Passwörter sind bekannt und erprobt.
Ich habe nun mal die einzelnen Maschinen getrennt, komme aber auch hier nicht auf die Server drauf, ich bekomme die Meldung „ERR_INVALID_HTTP_RESPONSE“. Egal ob Chrome oder Explorer...

Habe ich hier tatsächlich ein TIA-Problem, oder eher ein Netzproblem? Muss ich ggf. für die HMIs andere Ports als :5900 verwenden? Oder verschiedene?
Jemand von Euch eine Idee? Sowas hatte ich bisher nicht…
Soweit schonmal vielen Dank!
Gruß Christian
>>> Ja natürlich habe ich vorher schon gegoogelt und hier nachgeschaut, gibt einiges aber nicht in dieser Zusammenstellung…
z.B. https://www.sps-forum.de/threads/tp-700-comfort-der-smart-server-startet-nicht.118663/
stehe vor einem Problem bei einem Kunden…. Die groben Fakten:
- 6 jeweils autarke Maschinen in einem kleinen Netz
- Jeweils kleine 5port-Switche in den Maschinen, alle verbunden zu einem großen 16port-Switch in Sternform
(Soll mal in ein Netz eingegliedert werden)
- Jeweils 1x PLC S7-1510 ET200, 1x HMI Comfort 700, bisschen anderes Zeugs…
- Alles mit TIA 18 erstellt, Programme liegen vor, sind aktuell.
- Die Maschinen haben (noch) KEINE Verbindung zu einem größeren Netz, ist eine kleine „Maschineninsel“
Der Kunde gibt an, dass die Sm@art-Server auf den HMI’s nichtmehr erreichbar sind (bei Service-Zwecken). Ich hänge direkt am Netz über den großen Switch, sehe alle Geräte, alle Maschinen laufen, alles gut. Es gibt keine IP-Konflikte, keine Störungen, keine Meldungen…
Nach jetzigem Stand erkenne ich nur, dass die HMIs recht lange brauchen, um sich mit den jeweiligen PLCs zu verbinden bis dann aktuelle Werte angezeigt werden und ggf. Tasten funktionieren, das sind circa 2-3 Minuten!!! Damit meine ich nicht das booten der Geräte, sondern 2-3 Minuten ab dem Zeitpunkt, wo die Runtime bereits läuft… Die PLCs im Hintergrund arbeiten schon alle, die HMIs lassen auf sich warten, funktionieren dann aber…
Die Sm@rt-Server sind an den HMIs eingeschaltet, aktiv und sollen laut Kunde schonmal funktioniert haben. Passwörter sind bekannt und erprobt.
Ich habe nun mal die einzelnen Maschinen getrennt, komme aber auch hier nicht auf die Server drauf, ich bekomme die Meldung „ERR_INVALID_HTTP_RESPONSE“. Egal ob Chrome oder Explorer...

Habe ich hier tatsächlich ein TIA-Problem, oder eher ein Netzproblem? Muss ich ggf. für die HMIs andere Ports als :5900 verwenden? Oder verschiedene?
Jemand von Euch eine Idee? Sowas hatte ich bisher nicht…
Soweit schonmal vielen Dank!
Gruß Christian
>>> Ja natürlich habe ich vorher schon gegoogelt und hier nachgeschaut, gibt einiges aber nicht in dieser Zusammenstellung…
z.B. https://www.sps-forum.de/threads/tp-700-comfort-der-smart-server-startet-nicht.118663/