Step 7 Step 7 CPU300 - IP Adressen ändern

Pete_

Level-2
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Hallo zusammen,

hoffe mir kann jemand helfen. Bin zur zeit über Teamviewer auf unsere Anlage bei einem Kunden verbunden. Jetzt musste ich zum zweiten mal die IP Adressen ändern, da uns beim ersten mal falsche Informationen vorlagen. Mein Porblem ist, dass ich genau wie beim ersten mal vorgegangen bin, nur jetzt wird mir jetzt, wenn ich online in der Gerätekonfiguration schaue keine Baugruppe angezeigt.
ALs Meldung wird mir angezeigt "Baugruppe projektiert, aber nicht vorhanden"
Leider weiß ich gerade auch nicht weiter:confused:
 
Bist du mit einen CP am 300er CPU oder onboard Schnittstelle?.

Den CP kannst du als Teilnehmer bearbeiten ändern.
Dann hängt da trozdem noch ein Hardware Laden dran..

Bei onboard läd mann automatisch die HArdware. Sonnst geht es da nicht
 
Ich glaube ich habe herausgefunden warum es nicht ging. Hatte zuvor die IP Adressen über "Zielsystem -> Ethernet Teilnehmer bearbeiten" geändert. Danach in der Hardware Konfiguration und diese in die CPU geladen. Als ich Online ging wurden mir keine Geräte angezeigt.

Ich bin jetzt hingegangen und habe mal einen anderen Netzbereich in der Hardwarekonfiguration eingestellt, hochgeladen und nicht manuell über "Zielsystem -> Ethernet Teilnehmer bearbeiten" die adressen geändert. Danach wurden mir alle Geräte angezeigt.
Aber danke für deine Hilfe :-)
 
Zurück
Oben