TIA Steuern Variabel von 0 zu 1

aah100

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

Ich habe ein Problem und zwar ich benutze S7-1511F-1 PN und kann nicht das Variabel von 0 zu 1 steuern

bei Force-und beobachtungstabelle tritt ein gelb Kasten auf und steht,dass die Adresse ist zwar zum Steuern vorgemerkt,wird aber in diesem Momentan nicht auf der CPU gesteurt.

für Simulation benutze ich PLC SIM

Hat jemand ein Idee für dieses Problem?

Danke im Voraus!
 

Anhänge

  • Unbenannt.PNG
    Unbenannt.PNG
    15,8 KB · Aufrufe: 38
Danke für die Antwort

Ich habe gerade versucht mit Zyklusbeginn,einmalig und permenant aber es hat leider nicht funktioniert

Bei dauerhaft habe ich diese möglichkeit nicht gefunden steht entweder permenat oder einmälig

Gibt es noch ein andere Idee zu Lösung dieses Problem?

Ich bin dankbar!
 
Danke für die Antwort Harald.

Ich benutze PLC SIM V16.ich habe kein Tabelle gefunden.

Ich habe mit zwei Möglichkeiten das Variabel gesteurt:

1 recht klick mause auf die Variabel in Main OB1 klicken und Steuern auf 1 aussuchen

2. mit Forcetabelle habe ich auch die Variabel auf TRUE geforct aber Leider hat nicht geklappt.

Habt Ihr noch ein andere Idee?

Danke
 

Anhänge

  • Forcen.PNG
    Forcen.PNG
    21 KB · Aufrufe: 17
Ich benutze PLC SIM V16.ich habe kein Tabelle gefunden.
- in PLCSIM den Button "In Projektansicht wechseln"
- dann Projekt > Neu (oder ein vorhandenes SIM-Projekt öffnen)
- da gibt es dann den Navigationspunkt SIM-Tabellen

In SIM-Tabellen kann man auch Peripherie-Eingänge und sogar Peripherie-Ausgänge beobachten und steuern.

Harald
 
Danke Harald,

Ich habe das SIM Tabelle erstellt und das Problem gelöst.

vielen Dank Harald :)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben