Stromzähler mittels Modbus aulesen klappt nicht :-(

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die vielen Tipps. Der SDM630 ist mit einer 2-Draht-Verbindung angeschlossen. Einstellungen 9600/N/8/1 waren von Anfang an gesetzt.
Es hat uns auch gewundert, dass im Programm (siehe mein Bild) alle Werte 0 sind. Die Brücken sind so gesetzt wie von weißnix_ beschrieben.

Viele Grüße
Hast du das Beispielpogramm von mir entsprechend dem Kommentar #14 geändert?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

die Schnittstelle 750-653 (ohne weitere Nummern) arbeitet fest im Vollduplex Mode. Werden jetzt Brücken zwischen Rx und Tx geschaltet, empfängt das Modul die Zeichen, welche das Modul selbst sendet.
Der Masterbaustein sieht dann seine Anfrage und die Antwort vom Slave und kann dies nicht verarbeiten.

Die Schnittstelle kann also nur an einem Vierleiter Bus angeschlossen werden. Da alle Parameter fest vorgeben sind, müsste bei den Parameter die TerminalDefault gewählt werden.


Grüße
 
Das "Terminal Echo" könnte ja ggf maskiert werden. Muss allerdings auf der Softwareseite passieren...
 
Hallo!

Ist dies auch mit einer 750-652 möglich?
Hat jemand schon diesen Zähler auch mit e!cockpit ausgelesen?
 
Zurück