Step 7 Taktmerkerbits dauerhaft LOW

tobsge111

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

ich beschäftige mich zurzeit etwas mit SPS Programmierung, hierbei nutze ich eine S7-1500.
Ich möchte einen Taktmerker zur Frequenzgenerierung nutzen, jedoch bin auf Schwierigkeiten gestoßen, weshalb ich mir Hilfe erhoffe.

Mein Problem stellt sich folgendermaßen dar:
Ich habe den Taktmerker in den Hardwareeinstellungen der CPU aktiviert und entsprechend mit einer Adresse versehen.
In meinem Programm rufe ich den Taktmerker auf, siehe Abbildung.
Im Betrieb mit der realen SPS ist das verwendete Taktmerkerbit dauerhaft LOW.
In Verwendung einer virtuellen SPS funktioniert das Taktmerkerbit einwandfrei und schaltet entsprechend seiner Voreingestellten Frequenz um.

Es stellt sich mir also die Frage:
Wieso funktioniert es nur in der Simulation, wie gehe ich vor um das Problem zu beheben?
Vielen Dank im Vorraus!

Screenshot 2024-12-22 145532.png
 
die Hardware-Konfiguration hast du übertragen ? Also komplett übersetzen und übertragen ...
Das MB200, MW200 und die weiteren Verwandten davon werden im weiteren Programm nirgendwo schreibend benutzt ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dank eines weiteren Threads konnte ich das Problem lösen.
Folgendes musste getan werden:

1. Online Verbindung trennen
2. Rechtklick auf die PLC, Übersetzen wählen und hier auf Hardware komplett übersetzen klicken
3. Programm in die reale SPS Laden
 
Zurück
Oben